Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


Гаар
-Здравствуйте. Думают ставить устройство - совмещённое АВ-РН-УЗО. (Калужское, "Дельта"), но вот вопрос: Стиральную машину минуя устройство занулять на щиток (многоквартирный дом) нельзя - тогда защита от перекоса рабтать не будет. После прибора тоже нельзя - он срабатывать будет. Единственный вариант - не заземлять (точнее занулять - на щиток) вообще. Насколько это приемлемо? Спасибо.
ZavGar
Цитата(Гаар @ 11.7.2008, 9:35) *
Стиральную машину минуя устройство занулять на щиток (многоквартирный дом) нельзя - тогда защита от перекоса рабтать не будет.

Что такое "защита от перекоса" и зачем она нужна, если невозможно из-за неё сделать заземление?
Что из себя представляет "многоквартирный дом" и как запитывается его щиток?
Если это - одноэтажка в сельской местности, то там и одна фаза оказаться может. И рабочий нулевой в качестве защитного применять нельзя. А контура заземления там - вообще нет. Да и при трёх фазах сечение проводов может оказаться менее 16 квадратов. А тогда и "занулять" нельзя.
Гость
Цитата
Единственный вариант - не заземлять .... Насколько это приемлемо?
Это неприемлемо. Если корпус не заземлить, УЗО не сработает при утечке на корпус. На нем просто появится напряжение.
Нужно провести рабочие фазу и ноль через УЗО, а корпус стиралки (боковые лепестки на розетке) - к нулю в щитке (мимо УЗО), а еще лучше - на заземление, если есть возможность.
УЗО срабатывать при утечке будет. А когда все в норме - нет. Ведь корпус машины изолирован от всех токоведущих частей.
gomed12
Гаар, УЗО без использования РЕ-провода, соединенного к корпусу и ЭУ возможно лишь в случае, если металлоконструкции здания имеют хорошую мет. связь с нейтралю тр-ра питания.
При этом обязательным является наличие такой же связи СМ с этими же м/к, иначе УЗО, призванное защитить чел-ка до его соприкосновения к ЭУ не сработает или сработает после его соприкосновения.
А при отсутствии такой связи или же большом переходном сопротивлении "СМ - нейтраль тр-ра" в УЗО необходимость отпадает.
электроник1
Цитата(Гаар @ 11.7.2008, 9:35) *
-Здравствуйте. Думают ставить устройство - совмещённое АВ-РН-УЗО. (Калужское, "Дельта"), но вот вопрос: Стиральную машину минуя устройство занулять на щиток (многоквартирный дом) нельзя - тогда защита от перекоса рабтать не будет. После прибора тоже нельзя - он срабатывать будет. Единственный вариант - не заземлять (точнее занулять - на щиток) вообще. Насколько это приемлемо? Спасибо.

вполне приемлимо, т.к. во всех вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках в качестве защиты от поражения электрическим током используется как раз эта самая мера- зануление. Именно зануление, а не заземление. Этот "3 провод" подключается к нулевому проводу до УЗО- на "РЕ-шину".
ВВ
Цитата(электроник1 @ 30.8.2008, 22:20) *
Именно зануление, а не заземление. Этот "3 провод" подключается к нулевому проводу до УЗО- на "РЕ-шину".

Чушь. Как говорится: слышал звон, но не знает, где он.
электроник1
я вообще-то инженер-проектировщик и инженер ЭТЛ и знаю, что говорю. а дальше- твоё дело- верить или нет.