![]() Оборудование без заземления но с УЗО , нормально-ли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Оборудование без заземления но с УЗО , нормально-ли |
Гость_Гаар_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
-Здравствуйте. Думают ставить устройство - совмещённое АВ-РН-УЗО. (Калужское, "Дельта"), но вот вопрос: Стиральную машину минуя устройство занулять на щиток (многоквартирный дом) нельзя - тогда защита от перекоса рабтать не будет. После прибора тоже нельзя - он срабатывать будет. Единственный вариант - не заземлять (точнее занулять - на щиток) вообще. Насколько это приемлемо? Спасибо.
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Стиральную машину минуя устройство занулять на щиток (многоквартирный дом) нельзя - тогда защита от перекоса рабтать не будет. Что такое "защита от перекоса" и зачем она нужна, если невозможно из-за неё сделать заземление? Что из себя представляет "многоквартирный дом" и как запитывается его щиток? Если это - одноэтажка в сельской местности, то там и одна фаза оказаться может. И рабочий нулевой в качестве защитного применять нельзя. А контура заземления там - вообще нет. Да и при трёх фазах сечение проводов может оказаться менее 16 квадратов. А тогда и "занулять" нельзя. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата Единственный вариант - не заземлять .... Насколько это приемлемо? Это неприемлемо. Если корпус не заземлить, УЗО не сработает при утечке на корпус. На нем просто появится напряжение.Нужно провести рабочие фазу и ноль через УЗО, а корпус стиралки (боковые лепестки на розетке) - к нулю в щитке (мимо УЗО), а еще лучше - на заземление, если есть возможность. УЗО срабатывать при утечке будет. А когда все в норме - нет. Ведь корпус машины изолирован от всех токоведущих частей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Гаар, УЗО без использования РЕ-провода, соединенного к корпусу и ЭУ возможно лишь в случае, если металлоконструкции здания имеют хорошую мет. связь с нейтралю тр-ра питания.
При этом обязательным является наличие такой же связи СМ с этими же м/к, иначе УЗО, призванное защитить чел-ка до его соприкосновения к ЭУ не сработает или сработает после его соприкосновения. А при отсутствии такой связи или же большом переходном сопротивлении "СМ - нейтраль тр-ра" в УЗО необходимость отпадает. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
-Здравствуйте. Думают ставить устройство - совмещённое АВ-РН-УЗО. (Калужское, "Дельта"), но вот вопрос: Стиральную машину минуя устройство занулять на щиток (многоквартирный дом) нельзя - тогда защита от перекоса рабтать не будет. После прибора тоже нельзя - он срабатывать будет. Единственный вариант - не заземлять (точнее занулять - на щиток) вообще. Насколько это приемлемо? Спасибо. вполне приемлимо, т.к. во всех вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках в качестве защиты от поражения электрическим током используется как раз эта самая мера- зануление. Именно зануление, а не заземление. Этот "3 провод" подключается к нулевому проводу до УЗО- на "РЕ-шину". |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
я вообще-то инженер-проектировщик и инженер ЭТЛ и знаю, что говорю. а дальше- твоё дело- верить или нет.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |