Существуют ли приборы позволяющие трассировать подземные кабельные линии, с использованием генератора, без необходимости отключать напряжение?
редкостный
23.4.2026, 18:31
существуют
Зондирование с помощью георадара.
уровень напряжения?
0,4 - к броне
10- тоже к броне, но сложнее
не пробовал, но говорили,гену поставить на саму КЛ
редчайший
24.4.2026, 12:41
Генератор дается по броне или по экранирующей оболочке, второй вывод генератора в землю. На ближнем к генератору конце КЛ броня временно(на время поиска) отцепляется от земли. Лезть генератором в жилу - плохой вариант, в большинстве случаев. имх
Под напряжением?
Отсоединяем броню от земли?
Но это нарушение правил эксплуатации КЛ.
если это будет прописано в наряде, то нет...имх
это как снятие заземления на время испытаний/измерений
А что будет прописано в н/д?
Выведенная для испытаний КЛ и действия на эксплуатируемой КЛ не одно и тоже.
В одном случае речь идет о безопасности, а во втором об одновременном нарушении безопасности и правил эксплуатации.
Вместо разговоров лучше расскажите про технологию такой трассировки подземной КЛ и где этот метод прописан.
от Алисы
Для трассировки подземных кабельных линий с использованием генератора без отключения напряжения. Один из таких приборов — MRT-700.
Система состоит из двух блоков: генератора MRT-700TX и приёмника MRT-700RX.
Особенности:
Генератор MRT-700TX мощностью 10 Вт позволяет осуществлять поиск кабелей на расстоянии до 10 км.
Три способа подачи сигнала:
С помощью индукционных клещей. Применяется для кабелей среднего и низкого напряжения, телефонных кабелей и т. п. При этом методе не требуется отключать кабель от сети.
Через встроенную антенну генератора. В случае, если пользователь не может добраться до кабеля, или положение кабеля неизвестно, то сигнал может быть наведен с помощью встроенной антенны.
Приёмник MRT-700RX имеет 7 антенн, которые позволяют с высокой точностью определить маршрут пролегания подземных коммуникаций.
В улучшенной версии прибора есть встроенный GPS (точность менее 1 м), что позволяет фиксировать маршрут пролегания кабеля с сохранением координат.
Что писать в наряде вопрос десятый. Суть вот в чём, есть несколько десятков объектов на которых нужно оттрассировать кабельные линии до подстанций. На всех объектах концы кабелей закрыты и опломбированы. Чтобы сделать всё как надо, старым прибором и генератором (как называется не помню), нужно сначала подавать заявку в энергосбыт на снятие пломб (до 3-х недель ожидания), потом подавать заяву в электросети на снятие напряжения, потом после трассировки кабеля в обратном порядке. Так это всё растянется на несколько лет. Вот и ищется способ трассировки без снятия напряжения. Проблема ещё в том что эти кабеля могут пересекаться с другими кабелями, и трубами водоснабжения.
Причина трассировки в чём? Лежат кабели в земле и лежат. Кому надо обычно заказывают геоподоснову, в которою занесены подземные коммуникации. Да и у владельца сетей должен сохраниться проект.
Кто подгоняет? Бюджетно с терпением, правильнее выполнять работы годами. Быстрее получится, если нанять специализированную организацию или договориться со своей сетевой организацией.
Еще быстрее нанять организацию специализирующую на геолокации инженерных коммуникаций. Они выдадут даже 3d картинку.
Причина трассировки в том что нам нужно знать где лежат наши кабеля, прокладывали их ещё когда никуда ничего не заносили, и нигде ни в одном проекте их нет.
Цитата(ELkgn @ 25.4.2026, 12:38)

Причина трассировки в том что нам нужно знать где лежат наши кабеля, прокладывали их ещё когда никуда ничего не заносили, и нигде ни в одном проекте их нет.
И что мешает на время отключить линию подключить генератор и снять трассу?
редкостный
25.4.2026, 14:57
Цитата(ELkgn @ 25.4.2026, 10:50)

Что писать в наряде вопрос десятый. Суть вот в чём, есть несколько десятков объектов на которых нужно оттрассировать кабельные линии до подстанций. На всех объектах концы кабелей закрыты и опломбированы. Чтобы сделать всё как надо, старым прибором и генератором (как называется не помню), нужно сначала подавать заявку в энергосбыт на снятие пломб (до 3-х недель ожидания), потом подавать заяву в электросети на снятие напряжения, потом после трассировки кабеля в обратном порядке. Так это всё растянется на несколько лет. Вот и ищется способ трассировки без снятия напряжения. Проблема ещё в том что эти кабеля могут пересекаться с другими кабелями, и трубами водоснабжения.
Сложилось впечатление, что ТС выиграл выгодный тендер на топосъёмку коммуникаций, а сейчас ломает голову, как-то его выполнить или соскочить. имхо
Цитата(Sist @ 25.4.2026, 13:47)

И что мешает на время отключить линию подключить генератор и снять трассу?
Сообщение №11.
Цитата(редкостный @ 25.4.2026, 14:57)

Сложилось впечатление, что ТС выиграл выгодный тендер на топосъёмку коммуникаций, а сейчас ломает голову, как-то его выполнить или соскочить. имхо
Даже не рядом.
Гость гость гость
25.4.2026, 19:38
Цитата(ELkgn @ 25.4.2026, 15:18)

Даже не рядом.
Особо секретное строительство ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,