Существуют ли приборы позволяющие трассировать подземные кабельные линии, с использованием генератора, без необходимости отключать напряжение?
|
|
|
|
|
| Гость_редкостный_* |
23.4.2026, 18:31
Сообщение
#2
|
|
Гости |
существуют
|
|
|
23.4.2026, 21:58
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Зондирование с помощью георадара.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.4.2026, 11:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уровень напряжения?
0,4 - к броне 10- тоже к броне, но сложнее не пробовал, но говорили,гену поставить на саму КЛ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_редчайший_* |
24.4.2026, 12:41
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Генератор дается по броне или по экранирующей оболочке, второй вывод генератора в землю. На ближнем к генератору конце КЛ броня временно(на время поиска) отцепляется от земли. Лезть генератором в жилу - плохой вариант, в большинстве случаев. имх
|
|
|
24.4.2026, 14:30
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Под напряжением?
Отсоединяем броню от земли? Но это нарушение правил эксплуатации КЛ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.4.2026, 16:49
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если это будет прописано в наряде, то нет...имх
это как снятие заземления на время испытаний/измерений -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
24.4.2026, 17:20
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А что будет прописано в н/д?
Выведенная для испытаний КЛ и действия на эксплуатируемой КЛ не одно и тоже. В одном случае речь идет о безопасности, а во втором об одновременном нарушении безопасности и правил эксплуатации. Вместо разговоров лучше расскажите про технологию такой трассировки подземной КЛ и где этот метод прописан. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.4.2026, 19:23
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
от Алисы
Для трассировки подземных кабельных линий с использованием генератора без отключения напряжения. Один из таких приборов — MRT-700. Система состоит из двух блоков: генератора MRT-700TX и приёмника MRT-700RX. Особенности: Генератор MRT-700TX мощностью 10 Вт позволяет осуществлять поиск кабелей на расстоянии до 10 км. Три способа подачи сигнала: С помощью индукционных клещей. Применяется для кабелей среднего и низкого напряжения, телефонных кабелей и т. п. При этом методе не требуется отключать кабель от сети. Через встроенную антенну генератора. В случае, если пользователь не может добраться до кабеля, или положение кабеля неизвестно, то сигнал может быть наведен с помощью встроенной антенны. Приёмник MRT-700RX имеет 7 антенн, которые позволяют с высокой точностью определить маршрут пролегания подземных коммуникаций. В улучшенной версии прибора есть встроенный GPS (точность менее 1 м), что позволяет фиксировать маршрут пролегания кабеля с сохранением координат. |
|
|
24.4.2026, 19:53
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Об этом способе в #3.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
25.4.2026, 10:50
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2026 Пользователь №: 64737 |
Что писать в наряде вопрос десятый. Суть вот в чём, есть несколько десятков объектов на которых нужно оттрассировать кабельные линии до подстанций. На всех объектах концы кабелей закрыты и опломбированы. Чтобы сделать всё как надо, старым прибором и генератором (как называется не помню), нужно сначала подавать заявку в энергосбыт на снятие пломб (до 3-х недель ожидания), потом подавать заяву в электросети на снятие напряжения, потом после трассировки кабеля в обратном порядке. Так это всё растянется на несколько лет. Вот и ищется способ трассировки без снятия напряжения. Проблема ещё в том что эти кабеля могут пересекаться с другими кабелями, и трубами водоснабжения.
|
|
|
25.4.2026, 11:21
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Причина трассировки в чём? Лежат кабели в земле и лежат. Кому надо обычно заказывают геоподоснову, в которою занесены подземные коммуникации. Да и у владельца сетей должен сохраниться проект.
Кто подгоняет? Бюджетно с терпением, правильнее выполнять работы годами. Быстрее получится, если нанять специализированную организацию или договориться со своей сетевой организацией. Еще быстрее нанять организацию специализирующую на геолокации инженерных коммуникаций. Они выдадут даже 3d картинку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.4.2026, 11:38
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2026 Пользователь №: 64737 |
Причина трассировки в том что нам нужно знать где лежат наши кабеля, прокладывали их ещё когда никуда ничего не заносили, и нигде ни в одном проекте их нет.
|
|
|
25.4.2026, 13:47
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
| Гость_редкостный_* |
25.4.2026, 14:57
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Что писать в наряде вопрос десятый. Суть вот в чём, есть несколько десятков объектов на которых нужно оттрассировать кабельные линии до подстанций. На всех объектах концы кабелей закрыты и опломбированы. Чтобы сделать всё как надо, старым прибором и генератором (как называется не помню), нужно сначала подавать заявку в энергосбыт на снятие пломб (до 3-х недель ожидания), потом подавать заяву в электросети на снятие напряжения, потом после трассировки кабеля в обратном порядке. Так это всё растянется на несколько лет. Вот и ищется способ трассировки без снятия напряжения. Проблема ещё в том что эти кабеля могут пересекаться с другими кабелями, и трубами водоснабжения. Сложилось впечатление, что ТС выиграл выгодный тендер на топосъёмку коммуникаций, а сейчас ломает голову, как-то его выполнить или соскочить. имхо |
|
|
25.4.2026, 15:18
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2026 Пользователь №: 64737 |
И что мешает на время отключить линию подключить генератор и снять трассу? Сообщение №11. Сложилось впечатление, что ТС выиграл выгодный тендер на топосъёмку коммуникаций, а сейчас ломает голову, как-то его выполнить или соскочить. имхо Даже не рядом. |
|
|