альпиец
Доброго времени суток, коллеги. Возник вопрос управления освещением. У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт (например, от астрономического реле) не есть правильно. Хотя бы в части вероятности их одновременного замыкания. Возможно, здесь стоило бы установить переключение режимов "ручной/автоматический" с блокировкой от совместного замыкания?
Shura_with_KINEF
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) *
ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт

Наверное не параллельно катушке, а последовательно?
Сомнения правильные. Не надо изобретать велосипед. Есть стандартная схема управления освещением на кулачковом переключателе "Авт. - 0 - I"
альпиец
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 14:31) *
Наверное не параллельно катушке, а последовательно?

Да, катушке последовательно, конечно. Параллельно между собой.
Shura_with_KINEF
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 15:02) *
Параллельно между собой.

Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.
Можно последовательно, тогда включить только когда оба включены, выключить любым одним.
Кулачковый переключатель свободен от этих недостатков.
альпиец
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 17:02) *
Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.

Можно через импульсное реле. Тогда и включить, и отключить можно с любого "выключателя" (при параллельном соединении).

Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 17:02) *
Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.
Можно последовательно, тогда включить только когда оба включены, выключить любым одним.
Кулачковый переключатель свободен от этих недостатков.

Но меня больше волнует даже не логическое несовершенство данной схемы, а сама допустимость ситуации, когда оба "ветки" параллельно включены: не перегрузится ли цепь управления, или ещё какие неприятные последствия. Может, при логическом ИЛИ работать должна только одна ветка...
Гость сочувствующий
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) *
... У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) ...

Сомневаюсь я, что Вас устроит однофазный рубильник, ссылка на фото //attal.ru/goods/rubilnik-r-16-16a
альпиец
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2026, 18:18) *
Сомневаюсь я, что Вас устроит однофазный рубильник, ссылка на фото //attal.ru/goods/rubilnik-r-16-16a

Ну зачем же так...) Достаточно и такого: https://keaz.ru/catalog/product/332973
Просто рубильником я называю и любой выключатель нагрузки
slavapril
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) *
Доброго времени суток, коллеги. Возник вопрос управления освещением. У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт (например, от астрономического реле) не есть правильно. Хотя бы в части вероятности их одновременного замыкания. Возможно, здесь стоило бы установить переключение режимов "ручной/автоматический" с блокировкой от совместного замыкания?

Можно и так...смотря какой алгоритм срабатывания и выключения вами преследуется. Бывают такие задачи, когда включение устройства должно быть от срабатывания любого из датчиков (или выключателя), а выключение должно быть при выключении всех.
Shura_with_KINEF
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 17:35) *
Но меня больше волнует даже не логическое несовершенство данной схемы, а сама допустимость ситуации, когда оба "ветки" параллельно включены: не перегрузится ли цепь управления, или ещё какие неприятные последствия.

Нет не перегрузится. В релейных схемах управления параллельные контакты сплошь и рядом. Вопрос в другом, чтоб не получилось, что электромонтёр, выключив один пульт управления и вывесив плакат "Не включать работают люди", не получил по полной от вдруг кем то включенного другого пульта(сумеречного или астро реле). Опять же есть требование у осветительной системы должен быть локальное(местное) управление.
Гость сочувствующий
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 20:09) *
...
Просто рубильником я называю и любой выключатель нагрузки

Тёщу женой не называете?
Выключатель розеткой?
альпиец
Цитата(slavapril @ 3.3.2026, 20:51) *
Можно и так...смотря какой алгоритм срабатывания и выключения вами преследуется. Бывают такие задачи, когда включение устройства должно быть от срабатывания любого из датчиков (или выключателя), а выключение должно быть при выключении всех.

Насчёт алгоритма - это уже отдельный вопрос... Пока же пытаюсь определиться с чисто техническими ограничениями для данной схемы. Например, различные кнопочные выключатели легко ставят в параллель, это я знаю.
альпиец
Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2026, 0:11) *
Опять же есть требование у осветительной системы должен быть локальное(местное) управление.

Со щита, имеете в виду?
slavapril
Цитата(альпиец @ 4.3.2026, 10:15) *
пытаюсь определиться с чисто техническими ограничениями для данной схемы. Например, различные кнопочные выключатели легко ставят в параллель, это я знаю.

Можно и последовательно ставить. Например, если контактор с разных кнопочных постов должен выключаться. Ни для каких схем ограничений по алгоритму нет. Просто должна быть внятно задана цель и алгоритм работы устройства. Любой алгоритм можно организовать. Можно вообще двумя кнопками, подключенными к микроконтролллеру, за счет разных комбинаций и числа и длительности нажатий организовать кучу алгоритмов срабатывания.
Но в вашем сообщении просто вода налита и непонятно что вам надо.