Рубильник и сухой контак в параллель

альпиец
сообщение 3.3.2026, 13:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Доброго времени суток, коллеги. Возник вопрос управления освещением. У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт (например, от астрономического реле) не есть правильно. Хотя бы в части вероятности их одновременного замыкания. Возможно, здесь стоило бы установить переключение режимов "ручной/автоматический" с блокировкой от совместного замыкания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.3.2026, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3451
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) *
ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт

Наверное не параллельно катушке, а последовательно?
Сомнения правильные. Не надо изобретать велосипед. Есть стандартная схема управления освещением на кулачковом переключателе "Авт. - 0 - I"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 3.3.2026, 15:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 14:31) *
Наверное не параллельно катушке, а последовательно?

Да, катушке последовательно, конечно. Параллельно между собой.

Сообщение отредактировал альпиец - 3.3.2026, 15:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.3.2026, 17:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3451
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 15:02) *
Параллельно между собой.

Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.
Можно последовательно, тогда включить только когда оба включены, выключить любым одним.
Кулачковый переключатель свободен от этих недостатков.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 3.3.2026, 17:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 17:02) *
Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.

Можно через импульсное реле. Тогда и включить, и отключить можно с любого "выключателя" (при параллельном соединении).

Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 17:02) *
Логика не полная получается. Включить можно любым, а выключить пока не отключатся оба.
Можно последовательно, тогда включить только когда оба включены, выключить любым одним.
Кулачковый переключатель свободен от этих недостатков.

Но меня больше волнует даже не логическое несовершенство данной схемы, а сама допустимость ситуации, когда оба "ветки" параллельно включены: не перегрузится ли цепь управления, или ещё какие неприятные последствия. Может, при логическом ИЛИ работать должна только одна ветка...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.3.2026, 18:18
Сообщение #6





Гости






Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) *
... У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) ...

Сомневаюсь я, что Вас устроит однофазный рубильник, ссылка на фото //attal.ru/goods/rubilnik-r-16-16a
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 3.3.2026, 20:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2026, 18:18) *
Сомневаюсь я, что Вас устроит однофазный рубильник, ссылка на фото //attal.ru/goods/rubilnik-r-16-16a

Ну зачем же так...) Достаточно и такого: https://keaz.ru/catalog/product/332973
Просто рубильником я называю и любой выключатель нагрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 3.3.2026, 20:51
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 591
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:26) *
Доброго времени суток, коллеги. Возник вопрос управления освещением. У меня есть смутное подозрение, что ставить параллельно в цепь катушки контактора однофазный рубильник (для ручного управления) и какой-нибудь сухой контакт (например, от астрономического реле) не есть правильно. Хотя бы в части вероятности их одновременного замыкания. Возможно, здесь стоило бы установить переключение режимов "ручной/автоматический" с блокировкой от совместного замыкания?

Можно и так...смотря какой алгоритм срабатывания и выключения вами преследуется. Бывают такие задачи, когда включение устройства должно быть от срабатывания любого из датчиков (или выключателя), а выключение должно быть при выключении всех.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.3.2026, 0:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3451
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 17:35) *
Но меня больше волнует даже не логическое несовершенство данной схемы, а сама допустимость ситуации, когда оба "ветки" параллельно включены: не перегрузится ли цепь управления, или ещё какие неприятные последствия.

Нет не перегрузится. В релейных схемах управления параллельные контакты сплошь и рядом. Вопрос в другом, чтоб не получилось, что электромонтёр, выключив один пульт управления и вывесив плакат "Не включать работают люди", не получил по полной от вдруг кем то включенного другого пульта(сумеречного или астро реле). Опять же есть требование у осветительной системы должен быть локальное(местное) управление.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2026, 8:12
Сообщение #10





Гости






Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 20:09) *
...
Просто рубильником я называю и любой выключатель нагрузки

Тёщу женой не называете?
Выключатель розеткой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 4.3.2026, 10:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(slavapril @ 3.3.2026, 20:51) *
Можно и так...смотря какой алгоритм срабатывания и выключения вами преследуется. Бывают такие задачи, когда включение устройства должно быть от срабатывания любого из датчиков (или выключателя), а выключение должно быть при выключении всех.

Насчёт алгоритма - это уже отдельный вопрос... Пока же пытаюсь определиться с чисто техническими ограничениями для данной схемы. Например, различные кнопочные выключатели легко ставят в параллель, это я знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 4.3.2026, 15:49
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2026, 0:11) *
Опять же есть требование у осветительной системы должен быть локальное(местное) управление.

Со щита, имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 4.3.2026, 23:08
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 591
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(альпиец @ 4.3.2026, 10:15) *
пытаюсь определиться с чисто техническими ограничениями для данной схемы. Например, различные кнопочные выключатели легко ставят в параллель, это я знаю.

Можно и последовательно ставить. Например, если контактор с разных кнопочных постов должен выключаться. Ни для каких схем ограничений по алгоритму нет. Просто должна быть внятно задана цель и алгоритм работы устройства. Любой алгоритм можно организовать. Можно вообще двумя кнопками, подключенными к микроконтролллеру, за счет разных комбинаций и числа и длительности нажатий организовать кучу алгоритмов срабатывания.
Но в вашем сообщении просто вода налита и непонятно что вам надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения