Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по подключению счетчка в РУ-0,69кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Dimsky
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ:
Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото.
В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема.

Прошу поделиться гуру своим мнением, где ошибка icon_smile.gif
И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43...
yuoras
Никогда не сталкивался с таким напряжением !!
next
Цитата(Dimsky @ 10.1.2014, 12:16) *
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ:
Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото.
В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема.

Прошу поделиться гуру своим мнением, где ошибка icon_smile.gif
И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43...


Я не спец. в таких учетах, а что конкретно смущает?
yuoras
Меня смущает счётчик.
Посмотрел в инете за ТН 690/127 , других не бывате на такое напряжение
Dimsky
Цитата(next @ 10.1.2014, 17:28) *
Я не спец. в таких учетах, а что конкретно смущает?
Смущает то, что рядом РУ-0,4кВ и там точно такой же счетчик,ПСЧ-4ТМ.05Д.17 ... Но уже без ТН соответвенно.
Ну и коэфициент смущает по ТН, то что он не "ровный", как 2000/5 или 10000/100.
yuoras
Цитата(Dimsky @ 10.1.2014, 16:49) *
Смущает то, что рядом РУ-0,4кВ и там точно такой же счетчик,ПСЧ-4ТМ.05Д.17

Вы разницу ощущаете , между 0,4 и 0,69кВ ?

В данный счётчик можно подать на прямую 380 (у вас же на бирке написано), но не 690.
Вот по тому и поставили ТН
next
Цитата(yuoras @ 10.1.2014, 17:42) *
Меня смущает счётчик.


Эта модиф. подходит по напр.?
Dimsky
Цитата(yuoras @ 10.1.2014, 18:55) *
Вы разницу ощущаете , между 0,4 и 0,69кВ ?

В данный счётчик можно подать на прямую 380 (у вас же на бирке написано), но не 690.
Вот по тому и поставили ТН


разницу ощущаю и 1 вопрос считаем закрытым - счетчик не той марки. нужен - ПСЧ-4ТМ.05Д.13...

А что со вторым вопросом?
Какой коэф. по ТН применять при рачетах объема потребления?
Vasamba
Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги.

Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная?
yuoras
Цитата(Vasamba @ 14.1.2014, 6:02) *
Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги.

Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная?

Где Вы видите , что не хватает напряжения?.
В первом посту написано В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
ТТ на 690\127 .Естественно в звезду
Всё тут правильно!!.
Vasamba
У счетчика диапазон напряжений другой, счетчику не хватает.
yuoras
Цитата(Vasamba @ 15.1.2014, 0:03) *
У счетчика диапазон напряжений другой, счетчику не хватает.

Почему Вы так решили?
У него при линейном напряжении будет 127 В, если есть сомнения , можно не подключать 0 от ТН , но нужно посмотреть в программу счётчика , нет ли там возможности менять (например как в SL-700)
Vasamba
На счетчике написано: фазные напряжения 120-230 В, а линейный 208-400 В.
yuoras
Вот бы посмотреть в программу счётчика, стало бы точно понятно.
Попробовать снять 0 на счётчике с ТН , было бы интересно ,что покажет.
Думаю как раз и 127 Вольтей отобразится (если покажет, будет мерять правильно ел.енергию).
Может есть ссылки на паспорт?