Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по подключению счетчка в РУ-0,69кВ

Dimsky
сообщение 10.1.2014, 12:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ:
Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото.
В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема.

Прошу поделиться гуру своим мнением, где ошибка icon_smile.gif
И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 10.1.2014, 13:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Никогда не сталкивался с таким напряжением !!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 10.1.2014, 17:28
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(Dimsky @ 10.1.2014, 12:16) *
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по подключению счетчика э/э на вводе в РУ-0,69кВ:
Есть счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д.17 фото подключен через ТТ и ТН фото по следующей схеме: фото.
В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
Возможно ТН неверно выбран (должен быть 690/220), либо выбран неверно тип счетчика, либо неверно собрана схема.

Прошу поделиться гуру своим мнением, где ошибка icon_smile.gif
И второй вопрос - какой коэф. по ТН применять в расчетах. 690/127=5,43...


Я не спец. в таких учетах, а что конкретно смущает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 10.1.2014, 17:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Меня смущает счётчик.
Посмотрел в инете за ТН 690/127 , других не бывате на такое напряжение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 10.1.2014, 17:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(next @ 10.1.2014, 17:28) *
Я не спец. в таких учетах, а что конкретно смущает?
Смущает то, что рядом РУ-0,4кВ и там точно такой же счетчик,ПСЧ-4ТМ.05Д.17 ... Но уже без ТН соответвенно.
Ну и коэфициент смущает по ТН, то что он не "ровный", как 2000/5 или 10000/100.

Сообщение отредактировал Dimsky - 10.1.2014, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 10.1.2014, 18:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Dimsky @ 10.1.2014, 16:49) *
Смущает то, что рядом РУ-0,4кВ и там точно такой же счетчик,ПСЧ-4ТМ.05Д.17

Вы разницу ощущаете , между 0,4 и 0,69кВ ?

В данный счётчик можно подать на прямую 380 (у вас же на бирке написано), но не 690.
Вот по тому и поставили ТН


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 10.1.2014, 20:25
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(yuoras @ 10.1.2014, 17:42) *
Меня смущает счётчик.


Эта модиф. подходит по напр.?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 11.1.2014, 6:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Цитата(yuoras @ 10.1.2014, 18:55) *
Вы разницу ощущаете , между 0,4 и 0,69кВ ?

В данный счётчик можно подать на прямую 380 (у вас же на бирке написано), но не 690.
Вот по тому и поставили ТН


разницу ощущаю и 1 вопрос считаем закрытым - счетчик не той марки. нужен - ПСЧ-4ТМ.05Д.13...

А что со вторым вопросом?
Какой коэф. по ТН применять при рачетах объема потребления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 14.1.2014, 7:02
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги.

Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.1.2014, 10:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 14.1.2014, 6:02) *
Все дело в том, что ТН у вас на напряжение 690 В, а по схеме они собраны в звезду, т. е вы их подключили на фазное напряжение 400 В, поэтому и не "хватае"т напруги.

Схема учета у вас 4 проводная или 3 проводная?

Где Вы видите , что не хватает напряжения?.
В первом посту написано В итоге фазное напряжение на "напряженческих" клеммах счетчка ~67B а линейное ~127В. нутром кажется что где то что то неправильно.
ТТ на 690\127 .Естественно в звезду
Всё тут правильно!!.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 15.1.2014, 1:03
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



У счетчика диапазон напряжений другой, счетчику не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.1.2014, 10:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Vasamba @ 15.1.2014, 0:03) *
У счетчика диапазон напряжений другой, счетчику не хватает.

Почему Вы так решили?
У него при линейном напряжении будет 127 В, если есть сомнения , можно не подключать 0 от ТН , но нужно посмотреть в программу счётчика , нет ли там возможности менять (например как в SL-700)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 16.1.2014, 0:47
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



На счетчике написано: фазные напряжения 120-230 В, а линейный 208-400 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.1.2014, 8:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вот бы посмотреть в программу счётчика, стало бы точно понятно.
Попробовать снять 0 на счётчике с ТН , было бы интересно ,что покажет.
Думаю как раз и 127 Вольтей отобразится (если покажет, будет мерять правильно ел.енергию).
Может есть ссылки на паспорт?


--------------------
Вернуться в начало страницы