Какие особенности есть в электроснабжении АЗС, какими документами регламентируются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.6.2008, 18:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7986
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По ЭС объект 3 категории надежности.
Внутренние сети негорючим кабелем.
Технологический (протяжной) кабельный колодец перед вводом кабелей от ТРК и резервуарного парка в операторскую, чтобы отсечь проникновение паров бензина по трубам.
Все эл. приямки (под ТРК) засыпаются песком для защиты от накопления паров бензина (пары тяжелее воздуха).
Герметичный ввод кабелей в оборудование.
Герметизация труб под проводку.
Контур заземления.
Молниезащита.
Система снятия статики при сливе топлива.
Наличие взрыво-пожароопасных зон, соответственно выбор оборудования с учетом этого.

Вроде все.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mals
сообщение 20.6.2008, 11:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 30.9.2007
Пользователь №: 9518



Можно ли использовать кабели ВВГ проходящие по навесу над ТРК для освещения? Или обязательно использование ВВГнг?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.6.2008, 12:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7986
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пространство над ТРК пожароопасное однозначно, при открытой прокладке с индексами НГ ЛС, в трубах при обеспечении локализации (толщина стенки, герметизация в соединениях, ответвлениях и на концах труб) пожара, то и без индексов.
Но в любом случае это определяет проект.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mals
сообщение 20.6.2008, 13:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 30.9.2007
Пользователь №: 9518



По нижеприведенным выдержкам получается, что кабели можно прокладывать любые, не обязательно НГ, если расстояние более метра от горючего вещества (навес над ТРК более метра). И разрешается прокладывать открыто. Я правильно это понял?

ПУЭ 7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение.

7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.6.2008, 19:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7986
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сравнивать АЗС со складами для статичного хранения горючих веществ нельзя, топливо на АЗС в динамике: слив топлива с вытеснением через дыхательный клапан паров топлива в количестве сливаемого и отпуск топлива с вытеснением из бака авто паров в воздушный бассейн.
Поэтому ориентироваться необходимо по количеству паров, они являются наиболее опасными, которые образуют с воздухом взрывопасную смесь.
И зона над ТРК не менее 5 м по горизонтали и вертикали, точно определяется расчетным путем в зависимости от условий размещения ТРК.
П.7.4.36. касается для открытой прокладки, а для горючего высказался выше.
Само по себе топливо только пожароопасно, его пары - взрывоопасны.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 21:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены