Какие особенности есть в электроснабжении АЗС, какими документами регламентируются?
|
|
|
|
|
19.6.2008, 18:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По ЭС объект 3 категории надежности.
Внутренние сети негорючим кабелем. Технологический (протяжной) кабельный колодец перед вводом кабелей от ТРК и резервуарного парка в операторскую, чтобы отсечь проникновение паров бензина по трубам. Все эл. приямки (под ТРК) засыпаются песком для защиты от накопления паров бензина (пары тяжелее воздуха). Герметичный ввод кабелей в оборудование. Герметизация труб под проводку. Контур заземления. Молниезащита. Система снятия статики при сливе топлива. Наличие взрыво-пожароопасных зон, соответственно выбор оборудования с учетом этого. Вроде все. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.6.2008, 11:30
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 9518 |
Можно ли использовать кабели ВВГ проходящие по навесу над ТРК для освещения? Или обязательно использование ВВГнг?
|
|
|
20.6.2008, 12:10
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пространство над ТРК пожароопасное однозначно, при открытой прокладке с индексами НГ ЛС, в трубах при обеспечении локализации (толщина стенки, герметизация в соединениях, ответвлениях и на концах труб) пожара, то и без индексов.
Но в любом случае это определяет проект. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
20.6.2008, 13:41
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 9518 |
По нижеприведенным выдержкам получается, что кабели можно прокладывать любые, не обязательно НГ, если расстояние более метра от горючего вещества (навес над ТРК более метра). И разрешается прокладывать открыто. Я правильно это понял?
ПУЭ 7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. 7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м. |
|
|
20.6.2008, 19:30
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сравнивать АЗС со складами для статичного хранения горючих веществ нельзя, топливо на АЗС в динамике: слив топлива с вытеснением через дыхательный клапан паров топлива в количестве сливаемого и отпуск топлива с вытеснением из бака авто паров в воздушный бассейн.
Поэтому ориентироваться необходимо по количеству паров, они являются наиболее опасными, которые образуют с воздухом взрывопасную смесь. И зона над ТРК не менее 5 м по горизонтали и вертикали, точно определяется расчетным путем в зависимости от условий размещения ТРК. П.7.4.36. касается для открытой прокладки, а для горючего высказался выше. Само по себе топливо только пожароопасно, его пары - взрывоопасны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»