Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Норма ЗУ молниеотвода , Норма ЗУ молниеотвода

Гость_Ринат К._*
сообщение 26.5.2008, 13:22
Сообщение #1





Гости






Работаю на пром. предприятии, пришел электромонтер с вопросом, где взять величину наибольшего сопротивления заземляющего устройства отдельно стоящего молниеотвода (измерения прибором М416 показали 22,5 Ома), почему то я ему сразу сказал 30 Ом, потом засомневался и начал искать в нормативной документации и че то ничего не нашел не в ПТЭЭП, не в ПУЭ не в других документах, кроме как в РД34.45-51.300-97 (80 Ом), но как я понимаю это РД не распостраняется на пром. предприятия. Подскажите пожалуйста где взять нормы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ринат К.   Норма ЗУ молниеотвода   26.5.2008, 13:22
- - Слава   ПТЭЭП табл.35   26.5.2008, 18:30
- - Ринат К.   Как я представляю, табл.35 ПТЭЭП относится к опора...   27.5.2008, 7:57
- - Слава   Тапбл.35 ПТЭЭП ЦитатаЛинии на напряжение до 1000 В...   27.5.2008, 23:35
- - Ринат К.   Слава, ну причем тут опоры ВЛ и линии, речь идет о...   28.5.2008, 6:48
- - gomed12   Указания по количественному параметру сопротивлени...   28.5.2008, 9:57
- - Гость   У РД34.21 вышел срок действия, кто бы мне популярн...   28.5.2008, 12:57
- - gomed12   ЦитатаРД34.21 вышел срок действия О выходе дайте с...   28.5.2008, 14:20
- - Ринат К.   Об истечении срока действия РД34.21 где то читал, ...   29.5.2008, 12:06
- - gomed12   Растекание токов молнии (от единиц до десятков кА)...   29.5.2008, 12:57
- - Слава   В замен РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ М...   29.5.2008, 21:25
|- - Олега   Цитата Для отдельно стоящего молниеприемника можно...   1.6.2008, 1:06
- - Олега   Отдельно стоящий молниеотвод не является опорой дл...   30.5.2008, 15:29
- - Слава   ЦитатаОтдельно стоящий молниеотвод не является опо...   30.5.2008, 23:06
- - Олега   Какие уж тут "???" Разумеется, ВЛ напоми...   31.5.2008, 10:08
- - Слава   Цитатачто опору ВЛ поставили исключительно для уст...   31.5.2008, 19:13
|- - Олега   Цитата(Слава @ 31.5.2008, 20:13) Вот имен...   31.5.2008, 23:03
- - Слава   Любые рекомендации, внутриведомственные и иные инс...   1.6.2008, 0:21
- - Олега   "Любые рекомендации, внутриведомственные и ин...   1.6.2008, 9:17
- - Слава   Извини, конечно, но ежели ты будешь читать с серед...   2.6.2008, 0:56
- - Олега   "Извини, конечно, но ежели ты будешь читать с...   2.6.2008, 2:33
- - Слава   Цитата"не по русски". Это ты об чем? Это...   3.6.2008, 19:54
- - Spac   инструкции строй-мос-атом-гор-дур-энерго силы - по...   3.6.2008, 20:25
- - Ринат К.   Был в командировке, смотрю по моему вопросу была д...   10.6.2008, 7:00
- - Слава   Я так понимаю, что в момент пробоя тока молнии чер...   11.6.2008, 0:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 19:04
Rambler's Top100     