Добрый день.
В эту субботу, в нашем замечательном гаражном кооперативе случилось следующее. Скажу сразу кооператив наш расположен под линией 220 кВ, так вот один товарищ решил по быстренькому построить себе гараж с помощью крана. Значит, стоит себе кран под линией работает потихоньку, раствор на крышу подает, линия тихонечко потрескивает. Как вдруг взрыв, причем взрывы раздались со всех сторон, из всех гаражей повалил дым, все сборки щиты и рубильники горят. Некто ни чего понять не может, возле крана мужичек работяга лежит. В общем, как и следовало ожидать, произошел пробой на стрелу, работяга в этот момент на лапу крана рукой облокотился в результате два отверстия в руке и в ноге, остался жив. В нашем же великом кооперативе сгорели все рубильники, вся проводка все сборки, ВРУ покорежило, у одного товарища даже двери в гараже выбило. На трансформаторной подстанции сгорели две ячейки и предохранители. И как не странно кран уехал своим ходом, все живы здоровы. Сегодня владелиц крана на ковер в сети пойдет. А мы вот и гадаем, как это все могло так красиво взорваться и все живы остались. По поводу таких последствий есть предположение, в том месте, где кран стоял, проходит под землей кабель, идущий от нашей ВРУ шлейфом к рем боксу. Может по нему все так лихо разбежалось. Сегодня прозвоним, посмотрим. Если целый, то не знаю, почему так везде шарахнуло. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Мужики этот день пусть пометят, как второй День Рождения. А ответственный за производство работ кранами организации-владельца крана, руководитель и сам крановой могут закупать вазелин в больших объемах для общения со многими инстанциями.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата в результате два отверстия в руке и в ноге, остался жив Страшное дело. Хотя это и ёкнется работяге в будущем в виде ранней потери трудоспособности по причине вылезших болячек, главное всё-таки в живом исходе ЧП.В наших сетях был случай с монтёром. Поленившись отойти на 50 м в сторону для поднятия и установки ПЗ на нужную опору, он попытался это сделать на рядом расположенной, имеющей разомкнутый РТ. Естественно, рука дрогнула, штанга в зажимом ПЗ оказалась на недопустимом расстоянии и 6 кВ прошло по пути "правая подмышечная область - правое бедро". Потерявшего сознание через несколько минут опустили и привели в чувство, доставили в медучреждение. Официально больничный, если не ошибаюсь, закрыли через месяц-полтора, но лечение продолжается уже который год и по сей день. Здоровье уже не то... Теперь, глядя на итоги, и мужики стали больше думать о собственной безопасности перед допуском. Что касаемо случаев со строительной техникой, в нашем таёжном углу регулярны подобные случаи с лесными-братьями-браконьерами, зачастую пасутся под 110-кой. Смертельных, тьфу-тьфу-тьфу, не было. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 ![]() |
Добрый день. Мужичек вроде отходит потихоньку. Сегодня из больницы забирают. Наши врачи удивили, не хотели его брать, так как товарищ из дружеской республики и кроме паспорта ни каких документов не имеет. Пока не заплатили, не брали. Поделитесь соображениями если не трудно. Мое предположение, верно, что дуга скорей всего пробила кабель, проходящий под краном, по-другому я не могу объяснить такие пожоги. В кооперативе рабочий ноль он же на контур заземления приварен. От места удара до ВРУ метров 200, если бы по земле до нее добежал разряд то пол кооператива должно было перебить. И возле крана народу полно было. Кабель вчера прозвонили, показывает слабую изоляцию, а явного пробоя на землю не видно, сегодня копать будут. Может, есть еще варианты как это все могло так лихо разбежаться? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Может так и было - пробой через опорные башмаки а/крана на КЛ. Посмотреть бы её состояние в месте работы механизма, но это большие трудозатраты...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Если место описано верно, то других вариантов, кроме как пробой по тому кабелю нет. Изоляцию чем испытывали? Мегометром? Показала слабую
![]() -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 ![]() |
Да мерили мегометром, ну я так думал что если на него прошило то он должен явную утечку показывать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 10627 ![]() |
На кабеле есть муфта, ну не совсем муфта скорее скрутка. Откопали ее, прозвонили в оба конца, кабель чистый, но эта скрутка от места, где стоял кран в метрах двадцати. Опять не понятно до скрутки добежала и в кабель нырнула, так получается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А есть PE в кооперативе? Допустим, имеет плохой (или вообще не имеет) контакт(а) с PE-шиной упомянутого ВРУ. Разряд попадает на металлоконструкции боксов, в результате чего жжёт автоматику, освещение, двигателя...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По-моему, образовался потенциал (через мужичка ли, лапу крана ли, не подложенную деревянной поставкой) между заземленной (с плохим контуром заземления или отсутствием его) оболочкой кабеля и фазами 380 В во всех ЭУ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»