Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ввод через кладовую в подвале , Напомнить

Олега
сообщение 9.4.2008, 19:03
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Помещение под ГЩВУ в подвале. Две линии АСБ по стене, зачищены от джута. В помещении (ЛПУ) устроили кладовую (даже подписали).
В моем понятии транзит через кладовую не катит, хотя конечно как рассмотреть ввод.. С другой - чисто кабельное сооружение. Куда сунуться подчитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 30.4.2008, 9:44
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



ЕСЛИ У ВАС ЖИЛОЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИЛИ БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ, ТО СМ. ПУЭ
7.1.43. "Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается."
гл.7.1.38. "Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.4.2008, 11:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На объекте аналогичная ситуация: подвальное помещение планируется под складское, а там должны проходить два кабеля 0,4кВ.
Выход: прокладка в металлических закрытых коробах
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.4.2008, 14:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



savelij, все равно получается открытая прокладка.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.4.2008, 14:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Склад я "прикрыл". Правда пришлось из соседнего архива переместить в это помещение небольшой компрессор (?), но все остальное вычистили.
А как метод от savelij подходит для бронированых кабелей? На сколько мне помнится, так низя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.4.2008, 14:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12 @ 30.4.2008, 13:08) *
все равно получается открытая прокладка.

Проектанты нарисовали эту кабельную линию, но что это складское помещение нигде не указано. Вот и чешу репу... Как сдавать будем? icon_sad.gif Пока помещение ничем не занято, то можно...
А если перегородку негорючюю? И получится кабельный коридор. Такой вариант прокатит?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.4.2008, 18:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
А если перегородку негорючюю? И получится кабельный коридор. Такой вариант прокатит?

А в проекте как насчет каб. коридора?
Олега во время подсуетился переориентировал помещение.
А так, если бы по-раньше, глухим коробом ( например, квадратную трубу под мет. конструкцию "подкосить") на удобной высоте, вдоль стены напроход, без поворотов можно было проложить.
Теперь думайте, м/б переориентировать помещение?
Если про склад идея зародилась у хозяев после проектирования, есть возможность побороться.
Или же прикинуться "шлангом", делаю по согласованному проекту и точка.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.4.2008, 18:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Или же прикинуться "шлангом", делаю по согласованному проекту и точка.
Вообще то, дело именно так и обстоит. Делаем по согласованному и утверждённому проекту. Главное, что бы на момент сдачи надзору, это помещение не стало бы уже складом... А в пустом виде с проектом расхождений нет. Время покажет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 30.4.2008, 23:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Добавлю к вышеприведенным рассуждениям:
«Помещение под ГЩВУ в подвале. Две линии АСБ по стене, …» - это вводные кабели и не рассматриваются как транзитные.
Применять ПУЭ п.п. 7.1.43.,7.1.43. не корректно, это все-таки для внутренних электропроводок.
По вышеприведенному вопросу необходимо обеспечить механическую и противопожарную защиту:
• проложить вводной кабель в трубах (замоноличенных), причем прямых для легкой замены кабеля.
• вместо кладовой разместить помещение ГЩВУ
• выполнить кабельный коридор, огнестойкую перегородку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.5.2008, 22:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"это вводные кабели и не рассматриваются как транзитные"
Все кабели проходящие через кладовку, не служащие для ее освещения, в отношении этого помещения - транзитные. Или предлагаете смело тянуть все кабели через кладовки, (как для подвалов), если они не являются транзитными для здания?

"Применять ПУЭ п.п. 7.1.43.,7.1.43. не корректно, это все-таки для внутренних электропроводок."
Кладовка внутри здания, а кабель (в пределах здания) наружный? Или считаем его наружным на том основании, что некоторая часть на улице?

"проложить вводной кабель в трубах (замоноличенных), причем прямых для легкой замены кабеля."
Замонолитить в чем - это не кладовку бетоном закачать?

"вместо кладовой разместить помещение ГЩВУ"
"Помещение (кладовой) под ГЩВУ (внизу) в подвале." Сам ГЩВУ на 1-м этаже

"выполнить кабельный коридор, огнестойкую перегородку "
А вот здесь нужна осмотрительность, лучше расчет. Один знакомый соорудил для ввода в подвале такую штуку - короб из кирпича и трубу из него же до потолка подвала. Через полгода пол провалился и кирпич висит на кабелях. Некрасиво получилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 3.5.2008, 0:22
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Олега, Вы тему закрыли 30.04.08 в 14:32. цитирую «Склад я "прикрыл"». Мы обсуждаем тему варианты выполнения вводов КЛ в ГЩВУ, присоединяйтесь к нам.
С техническими советами можно не соглашаться или соглашаться. А вот непосредственное прочтение «внутренние электропроводки», «транзитные» не корректно.
ПУЭ п. 7.1.42. Допускается прокладка КЛ до 1кВ для других секций, и это не рассматривается как транзитные линии. В нашем случае ввод для нашей секции?
ПУЭ п. 7.1.32. Внутренние линии это как минимум от ВРУ или ГРЩ. В нашем случае речь о групповой линии «служащие для ее освещения».
Но даже если применять ПУЭ п. 7.1.43. надо всего лишь открытую прокладку транзитных кабелей заменить не скрытую.
Как это сделать, в каждом случае свое решение. Для этого необходим проект не только электротехнической части, но и строительной.
Знакомому посоветуйте покрасить кирпичи, получится красиво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.5.2008, 17:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитированию удивлен.
Склад прикрыт как склад. Перепрофилирован. Где написано о закрытии темы? Как Вы с этим определились?

О транзите. Вы приводите цитатку не полностью. В ней разговор о транзите через подвал (в общем виде). Считаю, транзит через кладовую (хоть и расположенную в подвале) совсем иным случаем. По Вашему если в подвале, так транзит хоть через склад ГСМ можно тащить? 7.1.43 относится к кладовым, независимо от их расположения в здании.
Внутренние линии - все что внутри здания. 7.1.32 не является определением, это лишь указание об исполнении для некоторых их участков. И часть "питающей линии", расположенная в здании, является внутренней. И прокладывется по требованиям к внутренним линиям. В принципе вся питающая линия может являться внутренней. При встроенной ТП например. Или генераторной.
И уж совсем рассматриваемый кусочек питающей сети не групповой. (см7.1.12)
С другой стороны участок групповой сети может стать наружным. Пример - наружное освещение. Да и вся часть электроустановки становится наружной.

"необходим проект не только электротехнической части, но и строительной"
Так и я о том же icon_smile.gif

О некорректности. Если обратите внимание на 1-й пост, там в скобочках абревиатура ЛПУ. Это - лечебно-профилактические учреждения. Так строго говоря, глава 7.1 ПУЭ здесь вобще не при делах

savelij, если в проекте склад не обозначен, то чем обусловлены сварные конструкции? Все-таки канительно и затратно.. Кабель без брони?

Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2008, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.5.2008, 22:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
savelij, ... Кабель без брони?

Кабель бронированный с виниловой оболочкой (думаю тот который с трудом вводился).
Цитата
если в проекте склад не обозначен, то чем обусловлены сварные конструкции? Все-таки канительно и затратно..

Просто не верит болтовым соединениям, потом доп. перемычки и объединение в СУП.
Приходилось несколько раз демонтировать ЭШ в УДП РФ и СВР, выполненные на сварке при этом необходимо было кое-какие линии сохранить.
Сварка выполнена на совесть хоть под давлением проверь, это было что-то.
На фото видна канализационная ревизия, как это сочетается с хранением мат. ценностей не представляю.
Вокруг компьютеры тут же сантехники со своим тросом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2008, 0:47
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
если в проекте склад не обозначен, то чем обусловлены сварные конструкции? Все-таки канительно и затратно.. Кабель без брони?

Кабель АПвБбШп-1кВ (4х185) в количестве двух. icon_eek.gif Вводить было не весело, но реально icon_wink.gif
Склад не обозначен. Числится подвальным помещением, но по просьбе заказчика проектировщиком была предусмотрена сия конструкция. Ни одно подвальное помещение во всех очередях здания не пустует..., ни что не пропадёт даром, всё в дом icon_razz.gif
Цитата
На фото видна канализационная ревизия, как это сочетается с хранением мат. ценностей не представляю.
Вокруг компьютеры тут же сантехники со своим тросом.

В складских помещениях, возможно, арендаторы не сильно страдают от наличия канализационных ревизий, коль согласны на такие условия, кстати компьютеров там нет, ибо нет розеток, т.к. силовая сеть не предусмотрена, только освещение...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2008, 16:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Заказчик нам отец родной. Но..
Вопрос о кабеле не праздный ( задавал в п.12 и 5), почти с каждым вводом чешу репку.
В справочнике Круповича "по проектированию эл. сетей..."1981г. в табл.2-39 приведен выбор кабелей, в зависимости от вида прокладки. Для кабелей с броней с поливинил-хлоридной оболочкой при виде прокладки в стальных коробах (как и в ст. трубах открыто) стоит черточка, т.е. "не разрешается применять". В стальных лотках - "д" - "может быть допущен для прокладки. Теоретическая подоплека мне неизвестна.
У меня Заказчик таких штук (конструкций) не просил, бронированый кабель с оболочкой "прокладываю" открыто (стена, потолок). Уверенности в правоте не имею. Если известен источник с конкретной требуемой защитой в подвале, прошу известить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2008, 22:11
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2 Олега
Цитата
Вопрос о кабеле не праздный ( задавал в п.12 и 5), почти с каждым вводом чешу репку.

Прошу прощения, я не пытался игнорировать Ваши вопросы (п.12 и 5)... icon_redface.gif
По поводу прокладки бронированного кабеля в лотках и коробах в ПУЭ табл. 2.1.2 упомянут данный способ и запрета на применение нет. Помещения всех видов и наружные установки - На лотках и в коробах с открываемыми крышками - Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках
Подчеркну так же, что крышки съёмные. Дополню "галерею" icon_redface.gif
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 4.5.2008, 23:04
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Красивые картинки, а если применить вместо П-образных конструкций Т-образные прокладка кабеля намного упростится, кабель можно будет не только затягивать, но закладывать в короб.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2008, 23:12
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
если применить вместо П-образных конструкций Т-образные прокладка кабеля намного упростится
Если это про кронштейны, то возможно Вы и правы, но дело сделано... icon_wink.gif
К тому же полагаю требования к сварке будут жёстче, ибо вес не шуточный, а нагрузка на плечи не равномерная (короба то три...)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2008, 13:28
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Savelij
"По поводу прокладки бронированного кабеля в лотках и коробах в ПУЭ табл. 2.1.2 упомянут данный способ и запрета на применение нет."
Со съемными понял. Интересно все ж, почему в глухих коробах (и трубах) низя. Все подлежит уравниванию. Какие могут быть причины?
Еще раз про бронированный кабель по потолку. Он ведь тоже не запрещен. Что дает короб - пожаробезопасность? Сомневаюсь. Локализующая способность для такого сечения коробом со стенкой в 2 мм не обеспечивается. Даже если добавим толщину брони. Что понуждает выбрать именно короб (лоток)?
А если помещение пойдет под склад, встает вопрос о транзите.
Кто то расчитывал, в Вашем случае, конструкции? Или по типовому?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.5.2008, 13:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В глухих конструкциях замена кабеля с расплавившейся изоляцией только вместе с этой конструкцией, а так хоть частями.
Цитата
Что дает короб - пожаробезопасность?

Может доп. мехзащиту, когда на доступной высоте?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 20:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены