Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем?

zorg
сообщение 14.4.2008, 16:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



до какой мощности и напряжения разрешается защищать трансформатор предохранителем?
трансформатор 6/0,4 кВ 60 кВА. можно ли подключить через предохранитель. Никак не могу вспомнить где это прописано.Подскажите кто помнит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zorg   до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем?   14.4.2008, 16:20
- - ВладимирР   Посмотрите эту ссылку (на стр. 35). Правда там ре...   15.4.2008, 12:41
- - zorg   да я вот тоже думал что найду это в пуях.однако не...   15.4.2008, 15:45
- - Слава   Цитата3, 6, 10, 35 кВ, соответственно 400, 300, 20...   15.4.2008, 20:16
|- - ВладимирР   Цитата(Слава @ 15.4.2008, 19:16) ... 16, ...   15.4.2008, 21:13
- - Слава   Ставил на мачтовые КТП 6,10 и 16 А. А больше у мен...   17.4.2008, 22:14
- - zorg   Цитата(Слава @ 17.4.2008, 22:14) Ставил н...   18.4.2008, 8:49
- - Слава   Цитатаречь идет о трансформаторах 10/0,4 кВ. На ст...   18.4.2008, 21:24
|- - Uran   Цитата(Слава @ 18.4.2008, 22:24) На сторо...   25.4.2008, 16:17
- - ВладимирР   Предохранители у вас стоят на 10кВ или же вы стави...   18.4.2008, 23:11
- - Слава   Цитатапредохранители 10 кВ Цитатав дождь и грозу н...   19.4.2008, 22:14
- - ВладимирР   Цитата(Слава @ 19.4.2008, 22:14) На верхн...   20.4.2008, 1:19
- - Слава   Цитата«В случае металлического замыкания на землю ...   20.4.2008, 21:55
- - gomed12   Слава, смею предположить, что идет перегрев в конт...   20.4.2008, 22:32
- - Слава   При перегреве латунь держателей губок бы потемнела...   20.4.2008, 22:54
- - ВладимирР   Давайте смоделируем ситуацию, допустим у вас на ли...   21.4.2008, 1:37
- - gomed12   Тем не менее, могу утвердить с большой долей вероя...   21.4.2008, 13:19
|- - ВладимирР   Цитата(gomed12 @ 21.4.2008, 12:19) Предох...   21.4.2008, 15:40
- - gomed12   Цитатано надо установить причину КЗ, чтобы знать с...   21.4.2008, 19:35
- - Слава   На снимке восстановленные в лаборатории электросет...   21.4.2008, 21:55
- - Слава   Потребитель один. Подключение - подземная кабельна...   26.4.2008, 0:12
- - AlexPetrov   Цитата... и дугу больше клонит на левую сторону Аг...   26.4.2008, 12:26
- - ВладимирР   Просто на этой фазе (на вл 10кВ) нужно проверить и...   26.4.2008, 12:37
- - Гость   ЦитатаПрошу помощи. Периодически раз в квартал (...   26.4.2008, 19:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 12:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены