Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблеммой: нужно подключить компрессор к трёхфазной цепи (предварительно рассчитать токи цепи, потребляемую мощность и провести эту цепь к компрессору). На компрессоре указаны следующие характеристики: Мощность: 3,2 кВт Номинальный ток: 8,1 А Вопрос: как эти величины коррелируют между собой? Потому что если в лоб посчитать мощность (взял формулы отсюда http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_...trechfazn.html), то получается, что этот компрессор должен потреблять около 5 кВт. Р = корень(3)*380В*8,1А*косинус (0) = 5,3 кВт. (оценка сверху) Может ли эта разница быть вызвана значением косинуса = 0,6 ? Знатоки говорят, что таких низких косинусов не бывает, обычно это 0,8 - 0,9. Более того, пока писал возник такого же плана вопрос с подключением форвакуумного насоса к трёхфазной цепи. На насосе указаны следующие характеристики: Мощность: 2,2 кВт Ток: 4,9 А Косинус: 0,88 Считаем мощность: Р = корень(3)*380В*4,9А*0,88 = 2,8 кВт. В чём парадокс? И посоветуйте пожалуйста хорошую книжку по расчёту электрических цепей для помещений с различными трёхфазными и однофазными потребителями мощности. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
P=1,73*U*I*cosf*КПД, дальше д/получиться.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
На самом деле, мощность на компрессоре и на табличке двигателя должны быть разные.
Если мощность 3.2ква указана на самом компрессоре, то это вполне возможно. Т.к. мощность компрессора указывается не по мощности потребления от сети и не по мощности двигателя. На нём мощность указывается в Давлении*на расход сжатого возвуха(газа) КПД значительно ниже чем у двигателя. А если помножить эти два КПД, то и получим эти 8.1А. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Rar!!!
хочу обратить и Ваше внимание и gomed12 в том числе. Для Вас кроме электрической мощности - других мощностей не существует. Мощность любого устройства указывается по конечному результату. Зачем знать сколько оно потребляет если не знаем сколько оно отдаёт? Правильно? Например- электромотор. Он потребляет мощность электрическую, а на выходе мощность механическая, которая вычистяется в зависимости от момента на валу (Nm) и угловой скорости. По этому на табличке мотора может указана одна величина (мощность механическая), а в пересчёте на потребление от сети -величина другая. Вот здесь и указывают КПД, но для того чтоб прикинуть сколько двигатель может потреблять. Мощность потребления 3ф (не перекошенной) P=3*cosF* Uф * Iф Ток Iф- на табличке двигателя. (именно фазное, а не линейное) Напряжение на табличке Uл (линейное, поэтому Uф=Uл /1.73) Мощность на влу будет P(на валу)=P*КПД Кстати КПД у компрессоров (0.6-0.75) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Ток Iф- на табличке двигателя. (именно фазное, а не линейное)"
Просто интересно, нафига бы на табличке 3-х фазного агрегата отображать "именно""Iф"? И поясните пожалуйста, через проводник то какой ток идет - именно фазный или именно линейный? ![]() "По этому на табличке мотора может указана одна величина (мощность механическая), а в пересчёте на потребление от сети - величина другая. Вот здесь и указывают КПД, но для того чтоб прикинуть сколько двигатель может потреблять." "Двигатель может потреблять" ток, указанный на табличке завода - там уже прикидывали. КПД указывают для определения допустимой мех.нагрузки на валу. Приведенная формула (P=1,73*U*I*cosf*КПД) мне лично нравится. Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2008, 23:52 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Расставим все точки- На компресоре как и на насосе, ток не указывается, его указывают для эл привода. На приводимых агрегатах указывается мощность необходимая для его работы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
P=1,73*U*I*cosf - активная мощность, потребляемая ЭД из сети.
Pэд=1,73*U*I*cosf*КПДэд - полезная мощность на валу ЭД или входная мощность на валу компрессора. Рком= Рэд*КПДком - полезная мощность, развиваемая комрессором. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2008 Из: Алма-Ата Пользователь №: 10827 ![]() |
главная величина которую Вы нашли это ток все остальные величины относительные
для проекта всегда берется по максимуму поэтому 5.3 квт это на что вы должны расчитать подводимую сеть т.е. кабели и пусковую аппаратуру с учетом затяжного пускового тока характерного для компрессрных приводов. Все остальное забота тех кто купил и выбрал этот привод даст ли он необходимую мощность. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Ольга!!!
Вопервых, назовём более правильно. не агрегат, а 3ф потребитель. Попробуйте померить линейный ток в 3ф двигателе. Его можно только пересчитать из Фазного тока. Вы же будете мерить либо токовыми клещами либо другими приборами(в разрыв), которые указывают ток потребления в данной фазе. По этому и приходится пересчитывать Uл в Uф. Ну, так принято. Умножаем на 3 т.к. 3 фвзы. Просто ваша формула уже приведена в упрощённый вид. Однако, ток там всё равно фазный а напряжение линейное. P=3*cosF* Uф * Iф Напряжение на табличке Uл (линейное, поэтому Uф=Uл /1.73)" заместим Uф - через Uл Получите P=3*cosF* Uл/1,73 * Iф 3/1,73= получаем 1,73 в числителе. Вот и вся разница. gomed12 !!! Вы всё правильно говорите, но : P=1,73*U*I*cosf - мощность, потребляемая ЭД из сети. Pэд=1,73*U*I*cosf*КПДэд - мощность на валу ЭД или входная мощность на валу компрессора. Рком= Рэд*КПДком - полезная мощность, развиваемая комрессором. Она и указывается на всех уважаемых себя компрессорах, которые собраны в готовое изделие на предприятиях. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |