Здравствуйте, коллеги,
в процессе работы возник такой вопрос отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ В РУ скорой помощи на потребителей 1й категории установлены отдельные АВР. в ТП ( ранее строилась для других нужд) установлен межсекционный АВР. вопрос в следующем, нужно ли подключать АВР в ТП, или стоит его отключить, и работать АВР-ами потребителей 1й категории? Благодарю за высказанное мнение и профессиональные ответы. |
|
|
|
|
10.12.2025, 16:11
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
можно не отключать, чем больше АВР тем выше надёжность, если один не сработает, то сработает другой
а так достаточно и одного АВР на ВРУ скорой помощи -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
10.12.2025, 17:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7984 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ Для параллельной работы трансформаторов необходимо соблюдать определенные условия: 1. Группы соединений обмоток одинаковы. 2. Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3. 3. Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%. 4. Напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%. 5. Произведена фазировка трансформаторов. Коэффициенты трансформации должны быть одинаковыми, в данной ситуации 15 и 25, значит категорически нельзя включать трансформаторы параллельно. Из чего следует первичные и вторичные напряжения трансформаторов должны быть одинаковы. При разных напряжениях питания по ВН имеются и другие требования, которые практически не будут соответствовать. Необходимо разделить нагрузку по 0,4 кВ между трансформаторами, установив между секциями АВР, для такой работы суммарная нагрузка не должна превышать мощности одного трансформатора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.12.2025, 8:09
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.7.2025 Пользователь №: 63631 |
по 5 требованиям к параллельной работе
1. группы соединений обмоток перепроверю 2. соотношение мощностей 1:1 630\630 3.коэффициенты трансформации подразумевают максимальное равенство вторичного напряжения? 5. фазировка естественно будет проведена. В НД к трансформаторам и госте вроде немного другие требования но за подсказку спасибо большое - порою госты еще. больше интересовал другой вопрос.- растянутые переходные процессы. то есть - произошло отключение одного трансформатора- сработал АВР скорой, переключил, сработал АВР ТП, соответственно питание на 1 секции восстановилось, АВР скорой опять переключится в нормальный режим? и все эти переключения займут 1 секунду или больше Сообщение отредактировал амурец - 11.12.2025, 8:27 |
|
|
|
|
11.12.2025, 10:15
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7984 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. группы соединений обмоток перепроверю Большого значение не имеет, если хотя бы одно условие не соответствует: Цитата 3.коэффициенты трансформации подразумевают максимальное равенство вторичного напряжения? Что означает первичное и вторичное напряжения д/б одинаковые, из соотношения которых получаем коэф. трансформации. Цитата В НД к трансформаторам и госте вроде немного другие требования Приведите эти требования. Цитата - произошло отключение одного трансформатора- сработал АВР скорой, переключил, сработал АВР ТП, соответственно питание на 1 секции восстановилось, АВР скорой опять переключится в нормальный режим? Это зависит от того какой трансформатор находится в режиме основного питания, а какой в резерве. Но впараллель трансформаторы включать нельзя. Если суммарная потребляемая мощность превышает мощности одного трансформатора, то для обеспечения 1 категории для всего необходимо увеличивать мощности трансформаторов, либо выделить потребителей 1 категории в одну группу как приоритетную, остальное по 3 категории, чтобы при срабатывании АВР обесточивалось. Цитата и все эти переключения займут 1 секунду или больше Время переключения обычно выставляется в РКН или в блоке управления АВР. Два АВР в принципе не нужны, но можно на ТП перевести на ручной режим, или оставлять оба, но поменяв уставку срабатывания по времени, чтобы они не бодались друг с другом. Но еще раз повторяю, у вас либо должен постоянно работать один трансформатор на всю нагрузку, а второй в резерве, либо оба трансформатора автономно и одновременно на половинную потребляемую мощность. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.12.2025, 12:40
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.7.2025 Пользователь №: 63631 |
к сожалению, пока идет работа "я тебя слепила из того, что было".
мощности одного трансформатора достаточно для всей нагрузки. установленная мощность 507 кВт подстанция готовилась для другого объекта,в связи с этим есть два трансформатора,авр на шинном,+2 авр для ДГУ - отдельно на каждую шинную сборку. по времени срабатывания, в мед оборудовании свои требования отличные от общепрома, вот и думаю, как не попасть с вагон для "некурящих" , как правильно организазовать их работу |
|
|
11.12.2025, 14:46
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7984 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
мощности одного трансформатора достаточно для всей нагрузки. установленная мощность 507 кВт Тогда без проблем, либо один работает, второй в резерве, либо оба работают индивидуально, АВР между ними в ждущем режиме. Цитата подстанция готовилась для другого объекта,в связи с этим есть два трансформатора,авр на шинном,+2 авр для ДГУ - отдельно на каждую шинную сборку. Тем более АВР между ДГУ и своей секцией трансформатора в режиме ожидания и в готовности. Но есть проблема: Цитата по времени срабатывания, в мед оборудовании свои требования отличные от общепрома, Так у вас получается категория электроснабжения ЭПУ - 1 особая и наверняка применена система заземления IT. Если перерыв недопустим, то на каждую секцию необходим, в той части, где особые требования ИБП онлайн типа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
11.12.2025, 15:30
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.7.2025 Пользователь №: 63631 |
Цитата Так у вас получается категория электроснабжения ЭПУ - 1 особая и наверняка применена система заземления IT. Если перерыв недопустим, то на каждую секцию необходим, в той части, где особые требования ИБП онлайн типа. система IT применена в операционных,и там же свои АВР, по всему отделению - система TNS, пришлось замечание делать, ибо изначально TNCS ставили секционник переведем в ручной режим спасибо большое за советы и подсказки Сообщение отредактировал амурец - 11.12.2025, 15:30 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.12.2025, 16:34
Сообщение
#9
|
|
Гости |
... отделение скорой помощи с потребителями первой категории, запитывается от отдельно стоящего ТП в котором установлено два трансформатора ТМ 630 работающих параллельно и запитанных от разных секций ВВ подстанции. и от разного ВВ напряжения 6 и 10 кВ ... Проектная, приёмо-сдаточная документация имеется? Протоколы приёмо-сдаточных испытаний есть? Есть такая фраза: "Больше бумаги - чище ..опа!" - вот из этого и надо исходить, прикрывая пятую точку. |
|
|
11.12.2025, 16:54
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.7.2025 Пользователь №: 63631 |
пока еще нет, строят ускоренными темпами.
официально даже проект ЭОМ не передали пока, естественно будем все это требовать |
|
|
|
|
11.12.2025, 21:52
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2367 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
11.12.2025, 23:13
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7984 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
система IT применена в операционных,и там же свои АВР, по всему отделению - система TNS, пришлось замечание делать Пока ваши трансформаторы неправильно работали параллельно перерыва в электроснабжении операционных не было, а теперь он появится. Определитесь насколько это критично, а то придется для операционных устанавливать онлайн ИБП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|