Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключеня и защита эл.счетчика

Michael
сообщение 23.4.2008, 10:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 9926



Господа, у меня есть вопрос по поводу подключения счетчика? Нужно ли ставить автоматический выключатель перед счетчиком, который включается в сеть через трансформаторы тока в ВРУ (Общедомовая сеть)? В СП 31-110-2003 в пункте 16.10 "Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику", в ПУЭ тоже смотрел, но никакого объяснения не нашел на счет подключения и защиты счетчика включенного через трансформаторы тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.4.2008, 11:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7679
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ
Цитата
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Это означает, что, если во ВРУ на вводе имеется коммутационный аппарат (АВ, рубильник с предохранителями) для этого класса напряжения, в установке дополнительных комаппаратов для счетчика необходимости нет.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michael
сообщение 25.4.2008, 17:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 9926



Благодарю за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.4.2008, 22:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



лучше поставить рубильник, потом- вставки, потом- тр-ры тока, а потом- всё остальное, но уже в распределительном отсеке.