![]() Подключеня и защита эл.счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключеня и защита эл.счетчика |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9926 ![]() |
Господа, у меня есть вопрос по поводу подключения счетчика? Нужно ли ставить автоматический выключатель перед счетчиком, который включается в сеть через трансформаторы тока в ВРУ (Общедомовая сеть)? В СП 31-110-2003 в пункте 16.10 "Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику", в ПУЭ тоже смотрел, но никакого объяснения не нашел на счет подключения и защиты счетчика включенного через трансформаторы тока?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ
Цитата 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. Это означает, что, если во ВРУ на вводе имеется коммутационный аппарат (АВ, рубильник с предохранителями) для этого класса напряжения, в установке дополнительных комаппаратов для счетчика необходимости нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9926 ![]() |
Благодарю за помощь!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
лучше поставить рубильник, потом- вставки, потом- тр-ры тока, а потом- всё остальное, но уже в распределительном отсеке.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |