Система уравнивания потенциалов

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.10.2007, 9:34
Сообщение #1





Гости






Здравтсвуйте! Помогите ! Суть проблемы: Поеткируется административное здание, из силовых приемников пара рукосушителей компьютеры и прочее оборудование бытового назначения(холодильники и телевизоры). Необходимо ли выполнять систему уравнивания потенциалов если все трубы из полипропилена кроме вводов.И как быть в этом случае с ГЗШ, Согласно ТЦ 6/2004 можно использовать РЕ-шину ВРУ. Помогите пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.10.2007, 13:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7982
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
И как быть в этом случае с ГЗШ

К ГЗШ, при системе заземления TN-С, должны быть подключены: контур заземления и молниезащита здания, PEN питающего кабеля, основная СУП, трубопроводы ХГВС, отопления и газоснабжения.
Цитата
Согласно ТЦ 6/2004 можно использовать РЕ-шину ВРУ

Если на ТП выполнена система заземления TN-S, во ВРУ только РЕ-шина.
В этом случае, перечисленное выше подключается к этой шине, необходимости в ГЗШ уже нет.
Выполнение дополнительной СУП у потребителя и необходимость в этом на основании гл. 1.7 ПУЭ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 31.10.2007, 14:00
Сообщение #3





Гости






Спасибо ОГРОМНОЕ за разьяснение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 26.12.2007, 12:45
Сообщение #4





Гости






(Еще раз!)Кто подскажет ,вернее даст определение выражению -Главный проводник основной системы уравнивания потенциалов...это в Тех.циркуляре п.3 №6/2004 " О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание" В ПУЭ я не нашел определения-Главный проводник ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.12.2007, 10:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7982
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Как известно, для ОСУП каждая, входящая в здание инженерная магистраль должна быть соединена с ГЗШ ВРУ.
ГЗШ выполняется в помещениях, где ограничен доступ посторонних, еще и по внутреннему периметру помещения, к которому подключаются проводники ОСУП.
Смею предположить, что речь идет об этой шине ГЗШ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 28.12.2007, 8:53
Сообщение #6





Гости






Тех.циркуляр №6/2004 О выполнении основной системы уравнивания потенциалов. "п.3. Сечения главных проводников основной системы уравнивания потенциалов должна быть не менее 6 кв.мм по меди,16 кв.мм. по алюминию и 50 кв.мм по стали.Это условие распространяется и на заземляющие прводники,соединяющие ГЗШ с заземлителями защитного заземления и/или рабочего(функционального) заземленгия (при их наличии),а также с естественными заземлителями." Непонятно,что за главный проводник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.12.2007, 10:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7982
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Меня в заблуждение ввело слово "проводник".
Из текста циркуляра понятно, этот проводник (провод, шина) и есть проводники ОСУП от внешних инженерных магистралей, входящих в здание до ГЗШ ВРУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дебил
сообщение 12.1.2008, 2:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10113



Суть следующая, я работаю на стройке, наблюдал следующие явление, гак(крюк) крана соприкасаясь с арматурой возводимого здания довал искры(разряд).
На мой взгляд причина в следующем, произошл разряд из-за разницы потенциалов между арматурным каркасом здания и краном, то есть каркас не имеет хорошого электрического контакта с землёй, поэтому происходят разряды, так как сам кран при вводе в эксплуатацию заземляется.
Но, я еще молодой и хотел бы узнать Ваши мнения по этому поводу, правильно я рассуждаю или нет?
А потенциал дают, опять же, я считаю из-за того, что сварочные посты которые присутствую на стройке заземляются на арматурный каркас, тем самым и создают потенциал на каркасе и при соприкосновении гака с каркасом происходит разряд?!
P.S. хотелось бы получить квалифицированный ответ, если можно и просто коментарии,если кто то уже сталкивался с подобными явлениями.
прошу прощения за ошибки в русском языке не силен, спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.4.2008, 20:58
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.10.2007, 9:34) *
Здравтсвуйте! Помогите ! Суть проблемы: Поеткируется административное здание, из силовых приемников пара рукосушителей компьютеры и прочее оборудование бытового назначения(холодильники и телевизоры). Необходимо ли выполнять систему уравнивания потенциалов если все трубы из полипропилена кроме вводов.И как быть в этом случае с ГЗШ, Согласно ТЦ 6/2004 можно использовать РЕ-шину ВРУ. Помогите пожалуйста!!!

см. 1.7.50, 1.7.51- надо, чтобы было выполнено хотя бы 2 меры по каждому прикосновению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения