Ввод в ГРЩ кабелем АПвБбШп 4х185 , Надо ли снимать всю п/э оболочку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в ГРЩ кабелем АПвБбШп 4х185 , Надо ли снимать всю п/э оболочку |
17.3.2008, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Собс-но вопрос в том, надо ли снимать всю внешнюю оболочку шитого п/э? На кабелях АСБ 2л джутовое покрытие снимали на всю длину ввода, броня красилась, поэтому и возник вопрос.
Спасибо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
savelij Ввод в ГРЩ кабелем АПвБбШп 4х185 17.3.2008, 13:33
gomed12 Джутовое покрытие снималось, чтобы не ухудшить пож... 17.3.2008, 17:50
savelij Спасибо за ответ. Позволю себе уточнить. Таким обр... 17.3.2008, 18:15
gomed12 Броня от механической защиты.
Если эта защита буде... 17.3.2008, 18:18
savelij Спасибо. Механическая защита гарантируется.
Завтра... 17.3.2008, 19:43![]() ![]() ![]() |
|