Измерение мостового крана |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Измерение мостового крана |
25.3.2008, 8:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Переходное сопротивление между ГЗШ и металлоконструкцией крана выше нормы
питание крана 3 фазы по троллеям РЕ только через колёса и рельсы (рельсы в норме) ??? |
|
|
|
|
26.3.2008, 12:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А от ГЗШ до рельс?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.4.2008, 7:39
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
|
|
|
27.5.2008, 7:31
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Ещё раз производили измерения (теперь кранбалки) приходит 3ф до кранбалки по троллеям, до тельфера тоже 3ф по троллеям -- естественно всё через колёса.
сопротивление доходит до 1 Ом. |
|
|
|
|
| Гость_Ринат К._* |
27.5.2008, 8:13
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Работаю в эл.лаборатории хим. предприятия (пыль цементная, сода, газ), на всех кранах нуль на эл.оборудование идет через рельсы и колеса, замеры обычно в пределах 0,05 -0,1 Ом, достигается это тем что перед колесами стоят металлические щетки, которые все время подчищают (как бы царапают)рельсы , вопросом это предусмотрено конструкцией крана или эффективная отсебятина не задавался .
|
|
|
27.5.2008, 9:42
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все ЭО включая катушки контакторов и реле на кране на 380 В, по нейтрали ток течет только при аварийных ситуациях.
При полном отсутствии контакта колеса с рельсой и пробое фазы на корпус крана, эта ситуация для крановщика не представляет опасности. Опасность грозит при сходе крановщика на стояночную площадку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Ринат К._* |
28.5.2008, 12:39
Сообщение
#7
|
|
Гости |
gomed12, можно было бы принять Ваше мнение если на самом деле контакт рельсов с колесами будет отсутствовать, тогда кран представлял себя как изолированная площадка, на самом деле такого нет и требования к эл.оборудованию кранов такие же как и к другому электрооборудованию. Интересно а как же по Вашему потечет ток на кране при пробое фазы на корпус или прикосновении машиниста крана к фазе.
|
|
|
|
|
28.5.2008, 15:02
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата как же по Вашему потечет ток на кране при пробое фазы на корпус или прикосновении машиниста крана к фазе. При изолированных колесах, при пробое фазы на корпус крановщик находится в поле одного потенциала (этой фазы), при прикосновении к одной из фаз то же самое, утечки не будет из-за высокого сопротивления в контакте колеса. Но это все пока не подъехали к стояночной площадке. В Вашей ситуации, при наличии высокого (изменяющегося) переходного сопротивления в контакте (колесо-рельса), необходимо ограничить доступ крановщика к ЭО различными способами, что на самом деле и выполнено, блокировка доступа на мост (концевик), кожуха на контроллерах, сопротивлениях и т.д. От короткого замыкания реле токовой защиты в панели защиты. По-моему, Ваши беспокойства напрасны. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Ринат К._* |
29.5.2008, 11:26
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Где это видано высокое сопротивление между площадкой крана и рельсами из-за высокого сопротивления колес (хоть башенный, хоть мостовой и даже тельфер), что то не видел изолированные колеса и даже не слышал, произведите измерение и чешите затылок, обычно сопротивление не более 0,5 Ом, и то если пыль и грязь, если нет вышеупомянутого то не более 0,1 Ом, всегда считал что требования к кранам такие же как и к любому другому оборудованию.
|
|
|
29.5.2008, 13:52
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Это был пример, когда может оказаться ситуация с накатанными грязью колесами, а не Ваш случай и ответ на вопрос:
Интересно а как же по Вашему потечет ток на кране при пробое фазы на корпус или прикосновении машиниста крана к фазе. Необходимо исключить доступ крановщика к токоведущим частям, выше обрисовал как это выполнено на мостовом кране. Для случая замыкания на корпус, увеличение переходного сопротивления в контакте влечет увеличение сопротивления петли "фаза-ноль", что в свою очередь вызовет некоторое уменьшение величины тока к.з. и необходимую соответствующую отстройку максимальной токовой защиты на реле в защитной панели индивидуально для этого крана. Еще не понятно как потечет ТКЗ, ведь на кране 4 колеса, соответственно 4 переходных сопротивления, соединенные параллельно. Ткнут омметром необходимо между обеими рельсами поочередно и корпусом (мостом) крана. А вообще для таких измерений и оценки состояния существуют специализированные эл. технические лаборатории, зарегистрированные в Ростехнадзоре, после измерений выдадут Вам протоколы и квалифицированные рекомендации. Есть сомнения, вызывайте лабораторию. Сообщение отредактировал gomed12 - 29.5.2008, 16:56 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
30.5.2008, 13:31
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Это был пример, когда может оказаться ситуация с накатанными грязью колесами. 1.Укатанная грязь на колёсах присутствует.(рельсы сразу посмотрели, а на колёса--необратили внимание) 2.узел подшипника ходовых колёс и места крепления к мосту крана обильно выкращены (выяснилось после разборки) попробуем сделаем видимый проводник(чтобы пока все неразбирать) перед колесами стоят металлические щетки, которые все время подчищают (как бы царапают)рельсы , вопросом это предусмотрено конструкцией крана или эффективная отсебятина не задавался . Спасибо дельный совет, таково устройства не встречал, но попробуем сделать. После капильной чистки всех колёс вышли на 0,02---0,05Ом |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|