Пример отсутсвия системы уравниявания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пример отсутсвия системы уравниявания |
16.2.2008, 16:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
извините ошибочка в названии (уравнивания потенциалов)
Отдельно магазин (металлический вагончик) имеет кабель питания, свой контур, отопление от центральной котельной, трубы отопления были не присоеденены к ГЗШ. на фото кронштейн крепления труб отопления (один из всех завёрнутый в корпус вагончика) последсвие магазин сгорел |
|
|
atinv Пример отсутсвия системы уравниявания 16.2.2008, 16:25
gomed12 Через этот кронштейн текли как минимум рабочие ток... 16.2.2008, 22:25
atinv Кабель питания (соединен с ГЗШ) главный автомат(ВА... 18.2.2008, 8:32
gomed12 ЦитатаКабель питания (соединен с ГЗШ) главный авто... 18.2.2008, 12:12
atinv сомневаюсь потому что после счётчика установлено У... 18.2.2008, 12:47
gomed12 Цитатапосле счётчика установлено УЗО.
Т.к. информа... 18.2.2008, 13:22
atinv хомут с рисунка от крепления трубы отопления к сте... 18.2.2008, 14:40
gomed12 По Вашему описанию, получается, что отопительная т... 18.2.2008, 15:54
atinv Я то же приходил к такому мнению. Ток мерил.Во вре... 18.2.2008, 16:17
AlexPetrov А что, данный кронштейн - официально установленная... 18.2.2008, 16:35
gomed12 Цитатаэтоже трасса питает ещё как минимум два небо... 18.2.2008, 16:49
ZavGar Цитата(gomed12 @ 18.2.2008, 16:49) Если с... 19.2.2008, 18:55
gomed12 ЦитатаКапля металла с хомута могла упасть на горюч... 19.2.2008, 20:44
Anatoli Сколько видел такие хомуты всегда были с резиновой... 21.2.2008, 0:26
atinv Цитата(Anatoli @ 21.2.2008, 2:26) Сколько... 22.2.2008, 8:43
barmaley777@mail.ru Насчет УЗО..у меня на обьекте был случай когда ДИФ... 8.4.2008, 15:40![]() ![]() ![]() |
|