На реконструируемом здании возникла необходимость замены кабеля от РП до ТП.(6 кВ)
Кабель проложен по стене здания. Но возникают сомнения, что его можно проложить там же. Здание было промышленным, а переделывается под торговое. И еще можно ли производить работы вблизи этого кабеля без снятия с него напряжения(заказчик хочет загнать туда штукатуров, а что-то не уверен что это хорошая идея) |
|
|
|
|
29.2.2008, 16:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7950 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Но возникают сомнения, что его можно проложить там же. Хозяин-барин. Цитата И еще можно ли производить работы вблизи этого кабеля без снятия с него напряжения Зависит от марки кабеля и состояния наружного защитного покрова. Цитата заказчик хочет загнать туда штукатуров При условиях работы с использованием инструмента, который может нанести мех. повреждение кабелю, необходимо по наряду и под наблюдением соответствующего ЭТП. Цитата что-то не уверен что это хорошая идея Свои сомнения (на основании соответствующих НТД) обоснуйте заказчику. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»