В ПУЭ написано про 0,4мА на 1А нагрузки и 0,01 на 1м погонный.
Посчитал, к примеру, на 10кВА 3-х фазного аппарата при cos=1 Iр=15,19А. Соответственно 15.19*0.4=6,08А. Не нужно ли помножить этот результат на 1,732..? Ведь в 3-х фазном УЗО все проводки пролазят через одно колечко. измерительная катушка одна? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Так, 6,08 мА без доп. телодвижений.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ведь 15,19А на одну фазу. Если используется она одна, то точно 6,08мА.
А ежели нагрузить 15,19А на вторую (и далее на третью), ничего добавить на утечку не надо? И кол-во (с протяженностью) проводков увеличивается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата И кол-во с протяженностью проводков увеличивается. Увеличивается на длину из расчета 0,01мА/м. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Так, 6,08 мА без доп. телодвижений. Если иметь ввиду, что суммарный ток в катушке датчика тока создается за счет векторной суммы потоков Ф от токов трех фаз (естественно, с учетом потока от тока в нулевом проводе, когда таковой вдруг да имеется), сдвинутых на 120 град., то действительно это так. Олега, не сомневайтесь ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата А ежели нагрузить 15,19А на вторую (и далее на третью), ничего добавить на утечку не надо? Сначала было как утверждение. 6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сильно извиняюсь, но после 7-го да 10-го (д.р. любимой тещи) необходимо уточнить:
Вариант1. Умножаем на 3? "6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода." Вариант2. С учетом "векторной суммы потоков", на 1,732? Лично мне 2-й вар. больше нравится. Причем и в отношении мА/метр. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Вариант1. Умножаем на 3? "6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода." Ничего не умножаем, т.к. расчетный ток утечки с каждой фазы будет 6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода. И аппарат диф. защиты на этот ток утечки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Утечка одной фазы в 6,08мА выдаст дельту на измерительной катушке. При включении нагрузки на второй фазе и утечке в 6,08мА дельта на выходе не изменится?
При включении второй фазы расчетная длина фазных проводников не увеличится в 2 раза? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата При включении нагрузки на второй фазе и утечке в 6,08мА дельта на выходе не изменится? При утечках сразу с 2 фаз (возможно чисто теоретически), суммарная утечка с этих фаз, все равно 6,08 мА+дельта линии, но направление противоположно теоретически возможной в это же время такой же утечке с оставшейся фазы. Цитата При включении второй фазы расчетная длина фазных проводников не увеличится в 2 раза? При расчете по-фазной утечки с линии мы их уже учли, зачем же вторично в расчет, если даже она двойная утечка? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2012 Пользователь №: 27835 ![]() |
Прошу прощения за нубство, все-таки не очень понял итог рассуждений.
Какой же будет расчетный ток утечки на 10кВА 3-х фазного аппарата при cos=1 Iр=15,19А при длине трехфазного кабеля 100м? Соответственно 15.19*0.4=6,08мА - это ток утечки на амперы, он на 3 не умножается - верно? 100м*0,01мА/м=1мА - это ток утечки по длине кабеля, его нужно/не нужно умножить на 3 (т.к. фаз у нас три, и суммарная длина фазного проводника уже 300м)? Чему равен суммарный ток утечки - (6,08мА+1мА=7,08мА) или (6,08мА+3мА=9,08мА)? Заранее спасибо за пояснения! |
![]() |
|
Гость_YuryK_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Добрый день, добавлю свои три копейки.
1. Узо действует на разницу токов в фазном проводнике (-ах) и нулевом. Значит: - если нагрузка трехфазная и симметричная, то тока на катушке от действия фазных проводников нет (геом. суммма токов равна нулю) в нулевом проводе тока тоже нет. - если нагрузка не симметричная, то ток в катушке появляется, но в нулевом проводнике появляется уравнивающий ток, УЗО не срабатывает. У меня получились такие выводы, что если утечка идет по всем трем фазам одновременно (например по 35мА), то нагрузка остается симметричной, и в нулевом проводнике никакого тока нет - УЗО не сработает, а сработает оно только когда утечка по одной фазе будет отличаться от утечек в других фазах на 30мА, т.е. самый "жесткий" режим для УЗО - работает только одна фаза. Поэтому при расчетах беру ток одной фазы, по этой же причине беру длину кабеля, а не сумму трех фазных проводников. Но это только мое мнение на основе того, что пишут про устройство УЗО. Может устройство работает немного по другому, или я ошибся в рассуждениях. Есть еще мнения. P.S. я считаю: 6,08мА+1мА=7,08мА |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Рассмотрите мгновенное значение тока. Допустим в одной фазе а протекает ток и часть этого тока утекает, тогда по двум другим обратно потечет этот ток минус утечка (по половине в каждой фазе). Будет небаланс.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |