Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Присоединение проводников к эл.оборудованию , в каких случаях необходимо лужение

Гость_Nick_*
сообщение 28.2.2008, 0:14
Сообщение #1





Гости






В каких случаях (если есть) необходимо лужение монолитной(цельной) медной жилы при присоединении к эл.оборудованию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.2.2008, 23:03
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nick @ 28.2.2008, 0:14) *
В каких случаях (если есть) необходимо лужение монолитной(цельной) медной жилы при присоединении к эл.оборудованию?

Удельное сопротивление припоя в 30 раз выше сопротивления меди.
Если не надо паять, значит не надо лудить.
На многожильные проводники обжимается тонкостенная гильза (на ней лужение электролитическое, микронной толщины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 3.3.2008, 1:12
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Nick)
В каких случаях (если есть) необходимо лужение монолитной(цельной) медной жилы при присоединении к эл.оборудованию?

как пример , подключение медной жилы к алюминиевой шине icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nick_*
сообщение 4.3.2008, 22:32
Сообщение #4





Гости






А если помещение с повышенной влажностью.Будет ли вариант лужения защитой от окисления,или может лучше применять какие-то защитные змазки?Может я сильно все усложняю,просто хочется сделать все по уму...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.3.2008, 22:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7632
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
А если помещение с повышенной влажностью

Для таких условий, соединения д/б заключены в соответствующие защищенные корпуса.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nick_*
сообщение 19.4.2008, 9:09
Сообщение #6





Гости






...а для многожилки,если нет под рукой наконечника,что лучше-лужение или скручивание и загиб под клему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 19.4.2008, 20:14
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



для "многожилки" всё же лучше иметь пресс-клещи и наконечники icon_wink.gif но за неимением гербовой...........что скручивание , что облуживание подразумевает неоднократную протяжку прижимной клеммы icon_smile.gif


--------------------