Добрый день, возник такой вопрос.

на контакторах, пускателях и др. коммутационной аппаратуре у казываются различные характеристики в зависимости от этих пресловутых АС. что-то не получается найти информацию что это обозначает: какие-то установившиеся режимы, пусковые токи, или вообще какие-то стандарты....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
km1
сообщение 3.3.2008, 7:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2008
Пользователь №: 10564



Категории применения для контакторов можно посмотреть в документах IEC 60947-4-1, ГОСТ Р 30011.4.1-96.Если не найдете,могу расписать категории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
km1
сообщение 3.3.2008, 10:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2008
Пользователь №: 10564



http://www.sibart-sib.ru/document/document.html по этой ссылочке перейдите, раздел Контакторы -> Соответствие стандартам. Там есть описания категорий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 3.3.2008, 13:17
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(km1)
Соответствие стандартам. Там есть описания категорий.

выдержка


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
europower
сообщение 3.3.2008, 18:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 26.1.2008
Пользователь №: 10317



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.6.2008, 14:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Переменный

АС-1

Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка


АС-2

Пуск и торможение противовключением электродвигателей с фазным ротором


АС-3

Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей


АС-4

Пуск и торможение противовключением .электродвигателей с короткозамкнутым ротором


АС-11

Управление электромагнитами переменного тока


АС-20

Коммутация электрических цепей без тока или с незначительным током


АС-21

Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки


АС-22

Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки


АС-23

Коммутация нагрузок двигателей или других высокоиндуктивных нагрузок


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 23:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены