![]() ac-1, ac-3, ac-4 , расшифровка обозначения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ac-1, ac-3, ac-4 , расшифровка обозначения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 10317 ![]() |
Добрый день, возник такой вопрос.
на контакторах, пускателях и др. коммутационной аппаратуре у казываются различные характеристики в зависимости от этих пресловутых АС. что-то не получается найти информацию что это обозначает: какие-то установившиеся режимы, пусковые токи, или вообще какие-то стандарты.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10564 ![]() |
Категории применения для контакторов можно посмотреть в документах IEC 60947-4-1, ГОСТ Р 30011.4.1-96.Если не найдете,могу расписать категории.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10564 ![]() |
http://www.sibart-sib.ru/document/document.html по этой ссылочке перейдите, раздел Контакторы -> Соответствие стандартам. Там есть описания категорий.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(km1) Соответствие стандартам. Там есть описания категорий. выдержка -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 10317 ![]() |
Спасибо большое
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Переменный АС-1 Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка АС-2 Пуск и торможение противовключением электродвигателей с фазным ротором АС-3 Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей АС-4 Пуск и торможение противовключением .электродвигателей с короткозамкнутым ротором АС-11 Управление электромагнитами переменного тока АС-20 Коммутация электрических цепей без тока или с незначительным током АС-21 Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки АС-22 Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки АС-23 Коммутация нагрузок двигателей или других высокоиндуктивных нагрузок -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |