Электроснабжение бойлерной

LDK82
сообщение 1.2.2008, 16:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 10364



Здраствуйте!
Имеет ли бойлерная (котельная с газовым котлом), расположенная в помещении котеджа 2,6х2,6 класс взрывоопасности и какой?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.2.2008, 23:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Все меры безопасности д/б расписаны в паспорте на котел.
По ПУЭ
7.3.22. Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 2.2.2008, 21:18
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Цитата(LDK82 @ 1.2.2008, 16:08) *
Здраствуйте!
Имеет ли бойлерная (котельная с газовым котлом), расположенная в помещении котеджа 2,6х2,6 класс взрывоопасности и какой?
Заранее спасибо!

Я бы не стал заморачиваться на взрывоопасности бойлерной, тем более, что для коттеджа действуют несколько иные правила устройства помещений под теплогенератор. Посмотрите СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС41-2.
И, собственно, все, кроме минимально допустимого объема помещения- если интересно- я повспоминаю. Про взрывоопасность, как видите, ничего нет.
При согласовании проекта в газовом хозяйстве пока прокатывало без вопросов.
Вообще-то, если хочется точно определить категорийность помещения с учетом в том числе и площади- посмотрите НПБ 105-95 "Определение категорий помещения по взрывоопасной и пожарной опасности".


--------------------
Удачи.
Виктор