Вопрос практический, без теории.
Наши монтажники "отклонились" от проекта - скрытую проводку исполнили не в гладких трубах, а в гофрированных (и частично за потолками). Нужны существующие ссылки в ГОСТах, СП, СНиПах, для обоснования указанной замены, "изгадив" каким то образом гладкие трубы. Ссылки на техническую инфу о гофре в каталогах заказчика не убеждают - мол реклама от производителя. |
|
|
|
|
30.1.2008, 21:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Технические характеристики гофры:
Материал- Самозатухающая композиция ПВХ Стандарт - ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) Степень защиты - IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Условия монтажа - для открытой / скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов Температура монтажа - от -5°С до +60°С Прочность свыше -350Н на 5см при 20°С Цвет - серый RAL 7035 Диэлектрическая прочность - не менее 2000В (50Гц, в течение 15 мин) Сопротивление изоляции - не менее 100МОм (500В, втечение 1мин) Огнестойкость -Не поддерживает горения Технические характеристики трубы: Материал- самозатухающий ПВХ-пластикат Стандарт- ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) Степень защиты- IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Условия монтажа- для скрытой проводки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых и трудносгораемых материалов Монтаж при температуре- от -5oC до +60oC Прочность- свыше 350Н на 5см при 20oС (легкая серия), свыше 750Н на 5см при 20oС (тяжелая серия) Цвет- серый RAL 7035 Диэлектрическая прочность- не менее 2000В (50 Гц, в течении 15 минут) Сопротивление изоляции- не менее 100 МОм (500В, в течение 1 мин.) Огнестойкость- не поддерживает горение, тест проволокой, нагретой до 650oС Что-то доказать можно сделав упор на идентичность технических характеристик. Но при этом мы понимаем, что отклонение от проекта только по согласованию с заказчиком и проектировщиком. Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
31.1.2008, 10:33
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Приведеные Вами данные (с сайтов и каталогов) у меня есть. Интересно, что у ДКС (сайт и каталог)условия монтажа: "для открытой проводки по стенам, потолкам из несгор. и трудносгор. материалов". Упор видимо на функцию мех. защиты. Хочу этим и воспользоваться. В варианте скрытой пров-ки мех. защиту обеспечивает не-менее-сантиметровый слой штукатурки, за потолками - недоступность. Сменяемость могут обеспечить обои.
"Стандарт - ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)". Имею, но ГОСТ для корпусов (без автоматов). Про трубы намека нет. Видимо, типичный "прим." Вобщем нужны бы правила и нормы с описаловкой монтажа, сменяемости и т.д., но не из каталогов производителей. |
|
|
1.2.2008, 17:38
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Граждане хорошие! Нешто СНиПика какого нет, сколько метров и углов, для гладких и гофрированых трубочек? Ну хоть и для стальных..
|
|
|
|
|
1.2.2008, 20:29
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Третий раз сегодня выкладываю, правда, в другой теме
http://www.tehlit.ru/e_tr.htm Еще немного, пригодится http://www.introkub.ru/6/pro_inf_008.php -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»