ДД всем!

Есть ЩУ, запитанный по 1-й категории. В этом ЩУ через автомат запитан блок системы пож. сигнализации. Суть вопроса: нужно ли подключать эту систему до автомата для обеспечения 1-й категории или же и при подключении после автомата соответствие первой категории сохранится?

Заранее благодарю за отклики!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Chizale   Первая категория надежности   14.3.2008, 16:19
- - pvm   Вопрос очень интересный. Чтобы не спорить с пожарн...   14.3.2008, 17:08
- - Олега   Цитата(Chizale @ 14.3.2008, 16:19) ДД все...   14.3.2008, 19:39
- - gomed12   Уточнение. Питание на АВ для пож. сигнализации бер...   14.3.2008, 20:26
- - Олега   Думаю не стоит на вводе в ЩУ ставить аппарат защит...   15.3.2008, 8:52
- - gomed12   Доброе утро. Олега, защита должна быть на вводе не...   15.3.2008, 9:13
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 9:13) Доброе ...   15.3.2008, 10:29
- - gomed12   А где находится ЩУ, которая после АВР? А защита дл...   15.3.2008, 10:43
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 10:43) А где ...   15.3.2008, 11:00
- - gomed12   Независимо от места установки ЩУ (в т.ч. и блок си...   15.3.2008, 11:50
- - Олега   "А где находится ЩУ, которая после АВР?...   15.3.2008, 12:04
- - gomed12   Все и так понятно. Смутило, на утверждение ЦитатаВ...   15.3.2008, 15:17
- - Олега   "Для АВР, по моему, на вводе каждой линии сво...   15.3.2008, 22:18
- - gomed12   Если Chizale удовлетворен нашими соображениями, ду...   15.3.2008, 22:42