3 фазный пускатель нестандартное использование , можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
3 фазный пускатель нестандартное использование , можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока |
25.1.2008, 21:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 10197 |
Пожалуйста , подскажите можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока ( то есть катушку включения , отключения пускателя запитать переменным током, а
Силовые контакты постоянным) |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
26.1.2008, 2:10
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Всё зависит какой пройдёт ток через контакты.По идее раствор между контактами в контакторах переменного тока
заметно имеет меньший зазор и сама конструкция этих контактов немного другая.И если постоянный ток проходящий через контакты предназначенные для переменного тока будет достаточно высоким,то обязательно потянет за собой дугу,которая довольно быстро оплавит всю конструкцию. Да и катушка на постоянном токе сгорит. |
|
|
27.1.2008, 1:09
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Для увеличения зазора можно два контакта соеденить последовательно.
|
|
|
27.1.2008, 18:19
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7785 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Пожалуйста , подскажите можно ли использовать 3 фазный пускатель в цепи постоянного тока Думаю, да. Во всяком случае в ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ничего кроме конструктивных различий не увидел. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
27.1.2008, 18:25
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Как правильно ответил Александр, большой постоянный ток такой пускатель не разорвет, погасить дугу на постоянном токе тяжелей, чем на переменном.
А вот Анатолий похоже ошибся, контакты стоит соединить параллельно, чтобы снизить ток через каждый из них. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
31.1.2008, 1:07
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 9913 |
Не вполне согласен с Евгением: точно знаю что иностранные производители рекомендуют и ту, и другую схемы для применения аппаратов переменного тока в цепях DC. Правда, видел такие решения только для автоматов (там схем больше чем две: есть комбинации параллельного и последовательного соединений), для контакторов - не встречал. Но что касается логики гашения дуги, подход одинаковый: либо уменьшаем напряжение на каждый разрыв (последовательное), либо ток (параллельное соединение)
Думаю так... -------------------- Один из многих жителей тесного электрического мира
|
|
|
| Гость_НИ (Uran)_* |
31.1.2008, 15:56
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Думаю - можно, только использовать крайние полюса, а средний в резерв (если трехполюсный),
автоматы тоже- аналогично. Чем опасен постоянный ток-перекрытием (+) на (-) из-за маленького расстояния между полюсами через межполюсную перегородку. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|