О метрологических характеристиках ТТ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
О метрологических характеристиках ТТ. |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
9.1.2008, 11:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые господа!
Кто-н. из вас подключал дополнительное сопротивление во вторичную цепь измерительной обмотки ТТ, чтобы увеличить вторичную нагрузку ТТ и таким образом "вогнать" обмотку ТТ в свой класс точности? |
|
|
|
|
9.1.2008, 22:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7910 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А кто Вам разрешит?
У коммерческого учета, цепи учета д/б с ограничением доступа. Не легче ли перемотать вторичную обмотку ТТ на меньший ток, Вам ведь в конечном итоге необходимо, чтобы счетчик работал в пределах своего класса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_c2h5oh_* |
10.1.2008, 0:55
Сообщение
#3
|
|
Гости |
теоретически ты прав, такое возможно, подобрав определенное сопротивление, НО
фактически ты ставишь перемычку тем самым влияя на показания счетчика - Чубайс будет недоволен проще пожалуй подобрать соотвествующий номинал ТТ , если конечно есть графики нагрузок |
|
|
| Гость_Ринат К._* |
10.1.2008, 7:11
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Не понимаю как это перемотать ТТ, ведь изменяться все хар-ки ТТ в том числе и коэффициент, в общем это никто не делает. Дополнительное сопротивление во вторичную цепь устанавливается для того чтобы нагрузка ТТ соответствовала его метрологическим хар-кам, т.к. не приветствуется ни перегруз ТТ так и недогруз его. Последнее обычно бывает при установке новых электронных счетчиков электроэнергии, так как они имеют очень маленькую потребляемую мощность.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Денис_*_* |
10.1.2008, 11:41
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Современный коммерческий учет требует установки ТТ высокого класса точности (0.5, 0.5S,
а также 0.2 и 0.2S - необходимый запас на будущее). Причем на подстанции на присоединениях ВН должны стоять ТТ возможно более высокого класса точности, т.к. именно они и имеют наибольшее влияние на баланс электроэнергии. ГОСТ 7746-2001 требует для обеспечения метрологических характеристик ТТ, чтобы его вторичная нагрузка была в пределах 25-100% номинала. При чем, для ТТ с номинальной вторичной нагрузкой 5 ВА нижний предел устанавливается 3.75 ВА. Современные коммерческие счетчики должны быть интервальными, желательно иметь парочку цифровых интерфейсов, т.е. счетчики - цифровые, очень дорогие, и потребляют они маленькую мощность. Для счетчика класса 0.2 требуется и ТТ высокого класса. Указанные меры и позволяют рассчитываться на своей стороне, не давая смежникам никакого шанса перетянуть одеяло на себя. Таким образом вторичная нагрузка ТТ должна соответствовать достаточно жестким требованиям, которые необходимо как-то выполнять. Вторичные цепи коммерческого учета, разумеется, должны иметь контролируемый доступ. Все вышесказанное относится не только к ТТ, но и к ТН, ко вторичной нагрузке которых предъявляются аналогичные требования. Кроме того МП-терминалы современных защит также потребляют маленькую мощность, и использование обмоток одновременно для защиты и целей измерений, накладывает дополнительные условия. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 19:05 |
|
|
|
|