КРУРН-6 , Самовключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
КРУРН-6 , Самовключение |
4.1.2008, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 8353 |
Подскажите кто знает.Выключатель КРУРН-6 сразу после отключения начинает заводится,включается и работает как бут-то его и не выключали
но не всегда а от случая к случаю.Через него запитан эл.двигатель 315кВт 6000 В 1500 об/мин. |
|
|
|
|
4.1.2008, 23:01
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
В КРУНе выключатели могут стоять какие угодно (но я так понял что масляные стоят, ВК-10?). Здесь так не ответить. Зови релейщиков по месту пусть смотрят.
PS вот у нас например Таврида Электрик (вакуумник BB\TEL) включался через раз, вызвали представителя завода оказалось (ну наши уж это поняли, но аппараты на гарантии) герконы из-за небольшого износа втулок вала, который поворачиваясь показывает состояние выключателя, не всегда замыкались (или размыкались). Ну что заводится после отключения это так и должно быть |
|
|
5.1.2008, 17:12
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Работу блок-контактов проверьте.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
8.1.2008, 15:16
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимо отстроить механику, которая воздействует на положение блок-контактов в режиме "отключения", где-то в цепи шунтируется иногда кнопка "взвод-включение".
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
8.1.2008, 19:46
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 8353 |
Игоррр.CTALKEP. gomed12.Я на своей работе за электрика и за релейщика . После последнего самовключения было подозрение на блок-контакты и я немного укоротил тягу на блок-контакты, пока работает. У нас в КРУРН стоят воздушные выключатели (ножи немного похожи на ножи от ВНП).заводится после отключения он не должен так как заводка всегда заканчивается включением (и на соседних исправных выключателях).
Всем спасибо. |
|
|
9.1.2008, 19:58
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Интересное дельце - если я ничего не путаю, привод должен заводиться не при отключении, а при включении. Отключается он пружинами, которые растягиваются при включении. У нас везде такие привода, и на МВ и на ВВ 6-10. Да и на 110 тоже.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
9.1.2008, 21:33
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 8353 |
Игоррр.Все правильно, мне ведь как раз и надо чтобы он не заводился и включался замопроизвольно сразу после отключения, подключенный к этому выключателю насосный агрегат работает на отопление жилья, без деж. Персонала запускать его после останова надо на закрытую задвижку в данном случае самовключение может привести к большим авариям
|
|
|
|
|
10.1.2008, 22:32
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Так я о том, что он после отключения заводиться не должен - он и так взведен. А какой тип привода то?
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 22:25 |
|
|
|
|