Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

КРУРН-6 , Самовключение

Рамиль
сообщение 4.1.2008, 21:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.3.2007
Пользователь №: 8353



Подскажите кто знает.Выключатель КРУРН-6 сразу после отключения начинает заводится,включается и работает как бут-то его и не выключали
но не всегда а от случая к случаю.Через него запитан эл.двигатель 315кВт 6000 В 1500 об/мин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 4.1.2008, 23:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



В КРУНе выключатели могут стоять какие угодно (но я так понял что масляные стоят, ВК-10?). Здесь так не ответить. Зови релейщиков по месту пусть смотрят.
PS вот у нас например Таврида Электрик (вакуумник BB\TEL) включался через раз, вызвали представителя завода оказалось (ну наши уж это поняли, но аппараты на гарантии) герконы из-за небольшого износа втулок вала, который поворачиваясь показывает состояние выключателя, не всегда замыкались (или размыкались).

Ну что заводится после отключения это так и должно быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 5.1.2008, 17:12
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Работу блок-контактов проверьте.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.1.2008, 15:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7907
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Необходимо отстроить механику, которая воздействует на положение блок-контактов в режиме "отключения", где-то в цепи шунтируется иногда кнопка "взвод-включение".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рамиль
сообщение 8.1.2008, 19:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.3.2007
Пользователь №: 8353



Игоррр.CTALKEP. gomed12.Я на своей работе за электрика и за релейщика . После последнего самовключения было подозрение на блок-контакты и я немного укоротил тягу на блок-контакты, пока работает. У нас в КРУРН стоят воздушные выключатели (ножи немного похожи на ножи от ВНП).заводится после отключения он не должен так как заводка всегда заканчивается включением (и на соседних исправных выключателях).
Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 9.1.2008, 19:58
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Интересное дельце - если я ничего не путаю, привод должен заводиться не при отключении, а при включении. Отключается он пружинами, которые растягиваются при включении. У нас везде такие привода, и на МВ и на ВВ 6-10. Да и на 110 тоже.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рамиль
сообщение 9.1.2008, 21:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.3.2007
Пользователь №: 8353



Игоррр.Все правильно, мне ведь как раз и надо чтобы он не заводился и включался замопроизвольно сразу после отключения, подключенный к этому выключателю насосный агрегат работает на отопление жилья, без деж. Персонала запускать его после останова надо на закрытую задвижку в данном случае самовключение может привести к большим авариям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 10.1.2008, 22:32
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Так я о том, что он после отключения заводиться не должен - он и так взведен. А какой тип привода то?


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 22:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены