Монтаж "шлейфом", монтаж "звездой"? , РЕ-проводник неразрывный по всей длине |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж "шлейфом", монтаж "звездой"? , РЕ-проводник неразрывный по всей длине |
30.10.2007, 15:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2007 Пользователь №: 9549 |
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Взялись за субподряд, часть электромонтажных работ была проделана другой организацией, нам остается освещение. При ознакомлении с проектом, выяснилось, что проектная организация зафиксировала требование: РЕ-проводник выполяется неразрывным по всей длине как на розетках, так и на светильниках. Учитывая особенность квартиры (управление как розетками, так и освещением посредством слаботочки из слаботочного щита) колличество проложенных проводов далеко за пределами понимания
|
|
|
gramm Монтаж "шлейфом", монтаж "звездой"? 30.10.2007, 15:18
gomed12 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей ... 30.10.2007, 16:16
gramm Добрый вечер gomed12. Способ прокладки - гофра ПВХ... 30.10.2007, 17:10
gomed12 ЦитатаСпособ прокладки - гофра ПВХ в полу и в штро... 30.10.2007, 22:24
NickEl gramm судя по Вашему описанию речь идёт об "У... 31.10.2007, 10:53
gramm Цитата(NickEl @ 31.10.2007, 10:53) gramm ... 31.10.2007, 11:18
gramm Добрый день, gomed12. Спасибо за ответ.
По поводу... 31.10.2007, 11:10
NickEl grammЦитатаНо в проектной документации не единого ... 31.10.2007, 12:01
gramm [quote name='NickEl' date='31.10.2007,... 31.10.2007, 12:22
NickEl grammЦитатаДа все прокинуто шлейфом, но с соблюден... 31.10.2007, 17:05
gramm Все таки подскажите, есть ли какой-либо документ в... 31.10.2007, 18:17
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(gramm @ 31.10.2007, 18... 31.10.2007, 20:27
gomed12 ГОСТ 10434—82. Соединения контактные электрические... 31.10.2007, 20:26
gramm Спасибо за информацию. 1.11.2007, 15:23
gomed12 gramm, выше в постах 2; 4, указал минимально допус... 12.11.2007, 13:46
Гость_turlyun_* здравствуйте, господа!
Не могли бы ва объяснит... 20.12.2007, 20:18
NickEl Гость_turlyun_*
пример на розетках :
электрощиток ... 21.12.2007, 10:52
atinv хочу добавить. При соединении нескольких светильни... 24.12.2007, 8:46
NickEl ЦитатаПри соединении нескольких светильников шлейф... 24.12.2007, 10:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:14 |
|
|
|
|