Всем добрый день.
История такова, у меня подстанция 6-04кВ с двумя в параллель трансами по 630кВа. 15 лет жизни этих трансов, при мне, была в норме.И вот однажды в воскресный день ( выходной и не рабочий), мне сообщает сторож, что пропал свет. Еду на завод, транс на подстанции молчит, ни гу гу. Звоню дежурному,тот отвечает,что питание на мою подстанцию идёт по всем 3м фазам. На сердце становится не хорошо. Мерею указателем напряжения по высокой стороне наличие фаз, конечно же показывает все три, по 04 автоматика включена , сработки аварийной - нет. Отключил 04, отключил вводным 6кВ, смотрю внимательно - 2 предохранителя выбило, на одном аж лопнул фарфор. Ни дыма,ни огня нет. Что могло способствовать в не рабочий, выходной, выходу из строя 2 фаз во 6кВ????!!!! Делать нечего, включил второй транс в работу на этих же потребителей по 04, всё в порядке уже 2 недели. Но есть продолжение истории.Моя подстанция является транзитной для ещё одой ТП где стоит транс на 400кВа. И вот в воскресный вечер (знакомое начало) пропало электричество, транс замолчал. Отключил 04кВ вводным рубильником и вдруг раздался треск и вой транса, буквально через минуту всё стихло. Пошёл на ТП, а там горит кабель 6кВ ,который питает этот транс. И ВСЁ это при отключенной нагрузке по 04кВ. КАК так ????!!!!! Вот такие пироги. Мужчины , умные головы, эксплуатационщики!!!!!, объясните происходящее . Заранее благодарю. |
|
|
|
|
19.5.2026, 11:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У меня видится 2 варианта развития проблемы, но в итоге сходящие к вашему аварийному отключению:
1.Без рабочей нагрузки возросло высокое напряжение сверх допустимого, транс вышел в насыщение, ток по ВВ возрос и отключились предохранители. 2.Смещение рабочего нуля из-за нарушения заземления, перекос по 2-м фазам с перенапряжением, опять же насыщение транса, повышенные токи, перегорание предохранителей. |
|
|
19.5.2026, 15:32
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ревизия трансформатора с испытаниями давно была? Очень? Готовьтесь.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.5.2026, 16:38
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2023 Пользователь №: 61455 |
Всем добрый день. ...подстанция 6-04кВ с двумя в параллель трансами по 630кВа. ... трансы на ВН и НН в параллель? коммутируются на ВН одним выключателем и защищаются оба на ВН 3-мя предами? в одном трансе внутри появилось повреждение, оно вызвало сначала перегорание предов на 2-х фазах ВН, потом Вы преды заменили и трансы нагрузили, они немного поработали. Потом это повреждение развилось дальше и сожгло кабель ВН транса. Трансы на испытания и измерения, один из них по результатам в капиталку с выемкой активной части Сообщение отредактировал Владимир51 - 19.5.2026, 16:38 |
|
|
|
|
| Гость_редкий_* |
19.5.2026, 18:53
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Судя по посту ТСа, он какой-то начальник, но слабо петрит в электричестве.
Бесплатный совет ТСу - возьми на работу энергетика. имх |
|
|
20.5.2026, 10:42
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2026 Пользователь №: 64762 |
Кто такой ТСа?
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.5.2026, 10:54
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
20.5.2026, 16:55
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По имеющимся исходникам не все до конца понятно.
1. Питающий кабель 6 кВ один, с присоединенными шлейфом трансформаторами 2*630 + 400 кВА. 2. Трансформаторы 630 работают впараллель по 0,4 кВ. 3. Есть РП- 6 кВ. 4. Подстанции некомплектные, в которых трансформаторы присоединены к магистрали 6 кВ отводами через разъединитель (выключатель нагрузки) с ВВ предохранителями. Дистационно причину аварий точно определить не возможно. Причина в первую очередь отсутствие технического обслуживания. Далее, можно предположить аварии на двух подстанциях должны быть взаимосвязаны, хотя разнесены во времени. Что-то должно быть общее. Допускаю, т.к. первичные обмотки трансформаторов с изолированной нейтралью, первично было замыкание фазы кабеля 6 кВ на землю, которое не контролировалось или на РП-6 кВ при наличии на кабеле ТТНП на срабатывание блинкера не обратили внимание. При этом всё функционировало штатно. Дальше пробила вторая фаза на трансформаторе 6 кВ, может быть через опорный изолятор, возможно в разделке питающего кабеля. При этом после вывода трансформатора из эксплуатации на магистральном кабеле 6 кВ для второго трансформатора 630 и 400 кВ замыкание на землю сохранилось. По той же причине произошла авария и на трансе 400 кВА. Нельзя исключать в выходные при отсутствии нагрузки напряжение выше, чем в раб. дни. 15 лет при вас, а до вас? Когда выполнялось последнее техническое освидетельствование высоковольтной части по приказу Минэнерго от 14 мая 2019 г. N 465? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.5.2026, 14:42
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2026 Пользователь №: 64762 |
Господа: приехала лаборатория, прогрузила мой кабель- ему хана., под замену.Кабель на 400кВа будут переразделывать и звонить.
Вывод: начало умирать всё ,что было сделано в СССР, и это после 70 лет работы. А наш *хирург* говорит что только галоши делали. Всех благодарю. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|