Чудеса ТМ6-0.4кВ 630кВа , Перегорают предохранители по ВН в выходные дни завода.

fdtycbc
сообщение 19.5.2026, 8:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2026
Пользователь №: 64762



Всем добрый день.
История такова, у меня подстанция 6-04кВ с двумя в параллель трансами по 630кВа. 15 лет жизни этих трансов, при мне, была в норме.И вот однажды в воскресный день ( выходной и не рабочий), мне сообщает сторож, что пропал свет. Еду на завод, транс на подстанции молчит, ни гу гу. Звоню дежурному,тот отвечает,что питание на мою подстанцию идёт по всем 3м фазам. На сердце становится не хорошо. Мерею указателем напряжения по высокой стороне наличие фаз, конечно же показывает все три, по 04 автоматика включена , сработки аварийной - нет. Отключил 04, отключил вводным 6кВ, смотрю внимательно - 2 предохранителя выбило, на одном аж лопнул фарфор. Ни дыма,ни огня нет.
Что могло способствовать в не рабочий, выходной, выходу из строя 2 фаз во 6кВ????!!!!
Делать нечего, включил второй транс в работу на этих же потребителей по 04, всё в порядке уже 2 недели. Но есть продолжение истории.Моя подстанция является транзитной для ещё одой ТП где стоит транс на 400кВа. И вот в воскресный вечер (знакомое начало) пропало электричество, транс замолчал. Отключил 04кВ вводным рубильником и вдруг раздался треск и вой транса, буквально через минуту всё стихло. Пошёл на ТП, а там горит кабель 6кВ ,который питает этот транс. И ВСЁ это при отключенной нагрузке по 04кВ. КАК так ????!!!!!
Вот такие пироги.
Мужчины , умные головы, эксплуатационщики!!!!!, объясните происходящее .
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 19.5.2026, 11:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1083
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



У меня видится 2 варианта развития проблемы, но в итоге сходящие к вашему аварийному отключению:
1.Без рабочей нагрузки возросло высокое напряжение сверх допустимого, транс вышел в насыщение, ток по ВВ возрос и отключились предохранители.
2.Смещение рабочего нуля из-за нарушения заземления, перекос по 2-м фазам с перенапряжением, опять же насыщение транса, повышенные токи, перегорание предохранителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.5.2026, 15:32
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ревизия трансформатора с испытаниями давно была? Очень? Готовьтесь.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир51
сообщение 19.5.2026, 16:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2023
Пользователь №: 61455



Цитата(fdtycbc @ 19.5.2026, 8:12) *
Всем добрый день.
...подстанция 6-04кВ с двумя в параллель трансами по 630кВа. ...

трансы на ВН и НН в параллель? коммутируются на ВН одним выключателем и защищаются оба на ВН 3-мя предами?
в одном трансе внутри появилось повреждение, оно вызвало сначала перегорание предов на 2-х фазах ВН, потом Вы преды заменили и трансы нагрузили, они немного поработали.
Потом это повреждение развилось дальше и сожгло кабель ВН транса.
Трансы на испытания и измерения, один из них по результатам в капиталку с выемкой активной части

Сообщение отредактировал Владимир51 - 19.5.2026, 16:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 19.5.2026, 18:53
Сообщение #5





Гости






Судя по посту ТСа, он какой-то начальник, но слабо петрит в электричестве.
Бесплатный совет ТСу - возьми на работу энергетика. имх
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdtycbc
сообщение 20.5.2026, 10:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2026
Пользователь №: 64762



Кто такой ТСа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.5.2026, 10:54
Сообщение #7





Гости






Цитата(fdtycbc @ 20.5.2026, 10:42) *
Кто такой ТСа?

Это Вы! Топик-стартер, первый, кто задаёт вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.5.2026, 16:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По имеющимся исходникам не все до конца понятно.
1. Питающий кабель 6 кВ один, с присоединенными шлейфом трансформаторами 2*630 + 400 кВА.
2. Трансформаторы 630 работают впараллель по 0,4 кВ.
3. Есть РП- 6 кВ.
4. Подстанции некомплектные, в которых трансформаторы присоединены к магистрали 6 кВ отводами через разъединитель (выключатель нагрузки) с ВВ предохранителями.
Дистационно причину аварий точно определить не возможно.
Причина в первую очередь отсутствие технического обслуживания.
Далее, можно предположить аварии на двух подстанциях должны быть взаимосвязаны, хотя разнесены во времени.
Что-то должно быть общее.
Допускаю, т.к. первичные обмотки трансформаторов с изолированной нейтралью, первично было замыкание фазы кабеля 6 кВ на землю, которое не контролировалось или на РП-6 кВ при наличии на кабеле ТТНП на срабатывание блинкера не обратили внимание. При этом всё



функционировало штатно.
Дальше пробила вторая фаза на трансформаторе 6 кВ, может быть через опорный изолятор, возможно в разделке питающего кабеля.
При этом после вывода трансформатора из эксплуатации на магистральном кабеле 6 кВ для второго трансформатора 630 и 400 кВ замыкание на землю сохранилось.
По той же причине произошла авария и на трансе 400 кВА.
Нельзя исключать в выходные при отсутствии нагрузки напряжение выше, чем в раб. дни.
15 лет при вас, а до вас?
Когда выполнялось последнее техническое освидетельствование высоковольтной части по приказу Минэнерго от 14 мая 2019 г. N 465?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdtycbc
сообщение 21.5.2026, 14:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2026
Пользователь №: 64762



Господа: приехала лаборатория, прогрузила мой кабель- ему хана., под замену.Кабель на 400кВа будут переразделывать и звонить.
Вывод: начало умирать всё ,что было сделано в СССР, и это после 70 лет работы. А наш *хирург* говорит что только галоши делали.
Всех благодарю.