Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ремонт релейного стабилизатора , Подбор ЛАТРа

ВладимирЖ
сообщение 13.5.2026, 16:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2026
Пользователь №: 64758



Добрый день. Ситуация такая. Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
eugevict
сообщение 14.5.2026, 17:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 16:59) *
Есть два неисправных релейных стабилизаторов на 10 КВА (RUSELF). Поискал организации по ремонту данных устройств и расстроился. Отзывы о компаниях неоднозначные. Не хочу зря время терять и налететь на нечистых на руку специалистов. Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа. Заранее благодарю.

Что значит НЕ ИСПРАВНЫ - каков характер неисправности ?

Цитата(ВладимирЖ @ 13.5.2026, 16:59) *
Есть возможность попытаться самому выяснить неисправность и отремонтировать стабы. Но нужно подобрать ЛАТР, подходящий по характеристикам, что бы сымитировать перепады напряжения и найти неисправность. Помогите в подборе характеристик ЛАТРа.

Из вашего описания НА пальцах:
Весьма желательно найти схему стабилизатора.
Вскрыть стб. провести осмотр, возможно не придется лезть в дебри.
Особое внимание обратить на реле - у них любят свариваться контакты.
Для проверки правильности работы схемы без нагрузки (можно прицепить лампу накалования 60Вт) подойет ЛАТР любой мощности.
Если все живо и здорово, проверяете напряжение питания схемы управленияно, не переключается - ищите компаратор или МК и далее отслеживаете сигнал по схеме.
Успехов !


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирЖ
сообщение Вчера, 10:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2026
Пользователь №: 64758



Цитата(eugevict @ 14.5.2026, 17:49) *
Что значит НЕ ИСПРАВНЫ - каков характер неисправности ?


Из вашего описания НА пальцах:
Весьма желательно найти схему стабилизатора.
Вскрыть стб. провести осмотр, возможно не придется лезть в дебри.
Особое внимание обратить на реле - у них любят свариваться контакты.
Для проверки правильности работы схемы без нагрузки (можно прицепить лампу накалования 60Вт) подойет ЛАТР любой мощности.
Если все живо и здорово, проверяете напряжение питания схемы управленияно, не переключается - ищите компаратор или МК и далее отслеживаете сигнал по схеме.
Успехов !



Спасибо большое за подробный комментарий. По результату обязательно отпишусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 2:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены