Всем доброго времени суток! Будьте так добры, разъясните простому обывателю причину "проблемы":
Дано: УЗО дкрафт 63 А. На этот УЗО подключены: розетки и освещение комнаты, коридора и сан. узлов. При установке розеток в комнате (при отключенных автоматах), когда я замыкаю 3 контакта стриппером, что б обрезать провода, срабатывает УЗО. Нормально ли это? И если ненормально, то почему так происходит? Спасибо за отклик! |
|
|
|
|
15.4.2026, 9:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нормально. Вы замыкаете три проводника, но отключен автоматом только один, а замыкание не отключенных, защитного и нейтрального, и вызывает срабатывание УЗО.
-------------------- |
|
|
15.4.2026, 10:25
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (RE) не отключаются автоматами и в них есть разница потенциалов примерно 2 -3 вольта (падение напряжения на N проводнике при протекании тока нагрузки других абонентов) и при их замыкании возникает ток и поэтому срабатывает УЗО.
|
|
|