Что могло стать причиной пожара

Larace
сообщение 19.4.2026, 10:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.4.2026
Пользователь №: 64734



Всем доброго дня!
Мы имеем: 5 домов запитанных от одной ТП. Один дом горел, но его потушили. На участке с загоревшимся домом, закоптился металлический уличный щиток, сгорели фонарь и мотор на воротах. На соседнем участке по забору сгорел мотор на воротах, полностью сгорел уличный пластиковый щит (очевидцы говорят он взорвался), сип оплавился об забор и полностью отгорел. У дома через дорогу на датчике освещения искрил один провод на трубостойку. На ТП на трансформаторе оплавлены 2 провода и лопнули 2 изолятора. Напряжение после пожара на реле в одном из домов 220/110/110 (немного округлил). Возле ТП загорелось поле. За 2 дня до пожара от дома который дальше от ТП, чем сгоревший дом, была заявка на отсутствие фазы. Пожарных вызвали на тушение пожара в поле и потом те же очевидцы говорят увидели огонь на проводах и далее взорвался щиток, потом моторы, потом задымился дом. В доме где заискрился кабель на трубостойке, внутри дома вручную отключили автоматы, уличный щит целый при этом. Огонь/искры по проводам видели что дошел до столба сгоревшего дома от ТП. Ещё 2 дома полностью без последствий.
Интересно мнение, с чего всё могло начаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 19.4.2026, 16:30
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Larace @ 19.4.2026, 11:50) *
полностью сгорел уличный пластиковый щит (очевидцы говорят он взорвался), С чего всё могло начаться.

Не претендую на супер истину
1 уличный пластиковый щит

Цитата
На ТП на трансформаторе оплавлены 2 провода и лопнули 2 изолятора.

2 Не правильно настроенная защита 0.4 кВ. ТП. на отходящую линию.

Цитата
Возле ТП загорелось поле.

3 отсутствие в тп по 0.4 кВ. защиты от однофазного замыкания на землю.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.4.2026, 19:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8050
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Информация ТС пригодна для экспертов при разборках, когда они видят все своими глазами на месте.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость гость гость_*
сообщение 20.4.2026, 4:42
Сообщение #4





Гости






Цитата(Larace @ 19.4.2026, 10:50) *
Интересно мнение, с чего всё могло начаться.

С плохого технического состояния оборудования.
Предохранители были заменены болтами подходящего размера(шоб не выбивало), ограничители перенапряжения были выброшены ещё при монтаже и т.п.
Чудес не бывает(с) icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Larace
сообщение 20.4.2026, 13:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.4.2026
Пользователь №: 64734



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.4.2026, 12:52
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11246
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну, и отгорание нуля.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены