Произвели испытания в новой подстанции в ячейке, где сделана шинная перемычка с блока А в блок Б. Показания после испытания сборных шин по мегертесту отличное за Гигаомы, при больших токов утечки от 7 до 11 мА. Пробоев не было. Ток утечки был стабилен во времени. Подача была переменкой 1500В, по рекомендации завода. Подавали прибором АИД-70М.
Заказчик предоставил заводские испытания, где токи утечки 6мА при 1800В подачи переменкой. Заказчик требует разъяснения по испытаниям, где токи утечки намного выше заводских. Подскажите кто сталкивался с токами утечек для ответа заказчику? |
|
|
![]() |
3.4.2026, 9:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
оборудование не российское??? тогда какие могут быть сравнения при разной нормативке и т.д...........
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.4.2026, 12:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2026 Пользователь №: 64705 |
Сделали заключение;
Изоляция оборудования находится в исправном состоянии. Оборудование испытание выдержало и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Т.е. ток «большой», но изоляция при этом идеальная, потому что ток — ёмкостной, а не утечка. Заказчик как бы согласился с этим заключением. Спасибо за ваши подсказки. Всем добра и удачи. |
|
|
Валерий Д Испытание сборных шин и шинопроводов 31.3.2026, 15:35
с2н5он заказчика для начала в школу, даже 11 это немного,... 31.3.2026, 16:58
gomed12 Есть факторы, влияющие на величину утечек.
1. Испы... 1.4.2026, 10:32
Валерий Д измерения в каком РУ - 6/10 или 0,4??
РУ-10/0,69 и... 1.4.2026, 13:44
с2н5он кстати, не помню чтобы была норма по току утечки, ... 1.4.2026, 14:18
Валерий Д [quote name='с2н5он' date='1.4.2026, 1... 3.4.2026, 9:32![]() ![]() ![]() |
|