Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Срабатывает УЗО сауна , Срабатывает УЗО сауна

virtuchka
сообщение 12.3.2026, 19:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.3.2026
Пользователь №: 64678



[attachment=66008:2026.png]0

Сообщение отредактировал virtuchka - 15.3.2026, 4:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 12.3.2026, 21:51
Сообщение #2





Гости






Привет. Во первых, вопрос: сколько эта схема уже проработала? Год? Неделю? От продолжительности вполне возможно возникновение глюков самого узо. Самое простое поменять само узо. Ну а второе уже сложнее. Предположу, что один (или не один, что уже караул) из тэнов в нагретом состоянии пробивает на землю. На холодном тэне такого не найти. Как выход, отсоединять тэны по одному от контакторов, наблюдать. Долго и печально - неполадка плавающая. Или присутствует плохой контакт (загрязнение, окисление, прогар , в том числе и самом контакторе). Узо не очень любят микро искрение на контактах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.3.2026, 6:25
Сообщение #3





Гости






Цитата(virtuchka @ 13.3.2026, 3:34) *
... все тэны на холодную мегомметром советским прозванивались сопротивление не меньше 10мОм. ...

А кто мешает померять на "горячую"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.3.2026, 7:06
Сообщение #4





Гости






Каким образом можно померить на горячую?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 13.3.2026, 7:30
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Гость @ 13.3.2026, 8:06) *
Каким образом можно померить на горячую?

через 30 минут работы тенов затем отключить от сети.

Сообщение отредактировал Sist - 13.3.2026, 7:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 13.3.2026, 20:18
Сообщение #6





Гости






Цитата(virtuchka @ 13.3.2026, 17:20) *
Попробую проверить на горячую, еще подскажите, а возможно измерить ток утечки в миллиамперах, какие приборы для этого нужны, как на заводе проверяют?

Для этого, прежде всего, нужно понимание, что вы делаете и какой результат хотите увидеть. Ток утечки определяется милиамперметром переменного тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 13.3.2026, 20:24
Сообщение #7





Гости






Можно использовать клещи, но вряд ли они покажут. То е ть на тэнах будет по 10а, а на одном 11ампер (это к примеру) или жесткие пакистанские технологии. Убрать из схемы узо, подключить напрямую через автомат, дожечь подозрительный тен. Предварительно принять меры против возникновения пожара и поражения эл током любопытных. Параллельно следить за нагревом проводов. Опасно, но может быть эффект выявления неисправности.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 14.3.2026, 6:09
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Дима_* @ 13.3.2026, 20:24) *
... или жесткие пакистанские технологии. Убрать из схемы узо, подключить напрямую через автомат, дожечь подозрительный тен. Предварительно принять меры против возникновения пожара и поражения эл током любопытных. Параллельно следить за нагревом проводов. Опасно, но может быть эффект выявления неисправности.

к черту условности ..
что сгорит, то не сгниёт
жги на все деньги durak.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 14.3.2026, 10:44
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(virtuchka @ 13.3.2026, 17:20) *
Попробую проверить на горячую, еще подскажите, а возможно измерить ток утечки в миллиамперах, какие приборы для этого нужны, как на заводе проверяют?

лучшее мегаомметром или тестером на Мом относительно корпуса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2026, 16:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Видимо каменка самодельная, непонятно как эксплуатируется конструкция.
Срабатывания происходят через определенное время после включения, поэтому играет роль тип кабеля ввода, расположение тэнов, вводной коробки, сухой или мокрый пар.
Дополнительно желательно фото критических точек.
Если через УЗО проходят другие потребители (освещение, розетки, водонагреватели) причина может и не в каменке.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама