Tungus1908
сообщение 24.2.2026, 12:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2026
Пользователь №: 64650



Уважаемые форумчане, товарищи электрики! Сейчас скорее всего спрошу глупость, но сам догнать не могу т.к. не профильное образование, а сделать надо. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключать станки к металлической полосе следующей от контура заземления к ГЗШ. Зарисовал как планируется, скину два фото. Заранее благодарю, если кто проконсультирует!

Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 14:20
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.2.2026, 14:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
подключать станки к металлической полосе следующей от контура заземления к ГЗШ

Если для уравнивания потенциалов не вижу нарушений.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tungus1908
сообщение 25.2.2026, 4:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2026
Пользователь №: 64650



Цитата(gomed12 @ 24.2.2026, 19:19) *
Если для уравнивания потенциалов не вижу нарушений.

Приветствую! Подскажите, а для защитного заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 25.2.2026, 7:39
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 493
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Tungus1908 @ 25.2.2026, 5:27) *
Приветствую! Подскажите, а для защитного заземления?

используется проводник PE к станку вместе с фазными АВС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tungus1908
сообщение 25.2.2026, 8:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2026
Пользователь №: 64650



Цитата(Sist @ 25.2.2026, 11:39) *
используется проводник PE к станку вместе с фазными АВС.

Т.е. помимо PE, который идёт к станку вместе с фазными АВС и заземляет в брно эл.двигатель можно подключить на металл. полосу следующую от заземляющего контура на ГЗШ ( через помещение где стоять станки) корпус этих же станков и не будет нарушений, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.2.2026, 9:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Все зависит от используемого напряжения для управления приводами станков. При использовании 220 В необходимо питание 5-жильным проводником, 4-х проводка при наличии для управления пониженного напряжения через трансформатор 380/110...24 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.2.2026, 10:08
Сообщение #7





Гости






Цитата(Tungus1908 @ 25.2.2026, 8:19) *
Т.е. помимо PE, который идёт к станку вместе с фазными АВС и заземляет в брно эл.двигатель ...

Вы уверены в этом? Может идёт не РЕ а "N" и не заземляет в БРНО электродвигатель, а идёт на "ноль" электодвигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.2.2026, 12:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По вашим рисункам не все понятно. Рекомендую при организации разделения PEN по питанию пользоваться рисунками из ГОСТ Р 50571-5.54-2024 г.
Единственное, что можете использовать для уравнивания потенциалов открытых и сторонних проводящих частей в помещениях протяженную заземляющую полосу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tungus1908
сообщение 26.2.2026, 4:27
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2026
Пользователь №: 64650



Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 17:53) *
По вашим рисункам не все понятно. Рекомендую при организации разделения PEN по питанию пользоваться рисунками из ГОСТ Р 50571-5.54-2024 г.
Единственное, что можете использовать для уравнивания потенциалов открытых и сторонних проводящих частей в помещениях протяженную заземляющую полосу.

Благодарю за рекомендацию по ГОСТу, обязательно почитаю. Посмотрите, пожалуйста на рисунке
Прикрепленное изображение
при таком подключении Ростехнадзор обнаружит нарушения. Контур заземления сделан на другой стороне от ввода, для повторного заземления PEN тащим металл. полосу через помещение и подумалось возможно заземлить станки на металл. полосу которая идёт от заземления на ГЗШ. Заранее благодарю!



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.2.2026, 15:08) *
Вы уверены в этом?

Абсолютли!

Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 4:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2026, 8:56
Сообщение #10





Гости






Цитата(Tungus1908 @ 26.2.2026, 4:27) *
Благодарю за рекомендацию по ГОСТу, обязательно почитаю. Посмотрите, пожалуйста на рисунке

А сфотографировать всё это в натуре никак нельзя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.2.2026, 9:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Надо было сперва в ГОСТ заглянуть.
Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН.
На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями.

Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tungus1908
сообщение 26.2.2026, 13:52
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2026
Пользователь №: 64650



Цитата(gomed12 @ 26.2.2026, 13:39) *
Надо было сперва в ГОСТ заглянуть.
Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН.
На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями.

Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения.

От незнания перепутал PEN шина и ГЗШicon_smile.gif Если на рисунке исправить ГЗШ на PEN шина тогда без нарушений. Металл. полосу тянули через помещение для повторного заземления PEN и вот возник вопрос если станки повторно заземлить на металл. полосу которая идёт от заземлителя на PEN шину это будет нарушением. Это нужно т.к. одного работника "пощипывает" при работе на станке


Прикрепленное изображение
На рисунке Т1 замоноличенный в бетон или заглубленный в грунт
заземляющий электрод фундамента ведь можно считать что это то же самое, что контур заземления. Если да, то подскажите, пожалуйста к заземляющему проводнику №5 можно подключать корпус станка, если к эл.двигателю этого станка приходит защитный заземляющий проводник (РЕ) №1.

Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 14:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.2.2026, 14:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7978
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Можно. Для распознавания обозначьте провода к станкам РВ и используйте проводник с желто-зеленым окрасом.
Вам и PEN-шина, и ГЗШ за пределами ЩРН не нужны, достаточна шина PEN/PE внутри ЩРН.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tungus1908
сообщение 26.2.2026, 17:50
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2026
Пользователь №: 64650



Цитата(gomed12 @ 26.2.2026, 19:59) *
Можно. Для распознавания обозначьте провода к станкам РВ и используйте проводник с желто-зеленым окрасом.
Вам и PEN-шина, и ГЗШ за пределами ЩРН не нужны, достаточна шина PEN/PE внутри ЩРН.

Очень признателен за уделённое время...всех благ Вам!