Уважаемые форумчане, товарищи электрики! Сейчас скорее всего спрошу глупость, но сам догнать не могу т.к. не профильное образование, а сделать надо. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключать станки к металлической полосе следующей от контура заземления к ГЗШ. Зарисовал как планируется, скину два фото. Заранее благодарю, если кто проконсультирует!
Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 14:20 |
|
|
|
|
24.2.2026, 14:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата подключать станки к металлической полосе следующей от контура заземления к ГЗШ Если для уравнивания потенциалов не вижу нарушений. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.2.2026, 4:27
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2026 Пользователь №: 64650 |
|
|
|
25.2.2026, 7:39
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
|
|
25.2.2026, 8:19
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2026 Пользователь №: 64650 |
используется проводник PE к станку вместе с фазными АВС. Т.е. помимо PE, который идёт к станку вместе с фазными АВС и заземляет в брно эл.двигатель можно подключить на металл. полосу следующую от заземляющего контура на ГЗШ ( через помещение где стоять станки) корпус этих же станков и не будет нарушений, верно? |
|
|
25.2.2026, 9:56
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все зависит от используемого напряжения для управления приводами станков. При использовании 220 В необходимо питание 5-жильным проводником, 4-х проводка при наличии для управления пониженного напряжения через трансформатор 380/110...24 В.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.2.2026, 10:08
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
25.2.2026, 12:53
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По вашим рисункам не все понятно. Рекомендую при организации разделения PEN по питанию пользоваться рисунками из ГОСТ Р 50571-5.54-2024 г.
Единственное, что можете использовать для уравнивания потенциалов открытых и сторонних проводящих частей в помещениях протяженную заземляющую полосу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.2.2026, 4:27
Сообщение
#9
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2026 Пользователь №: 64650 |
По вашим рисункам не все понятно. Рекомендую при организации разделения PEN по питанию пользоваться рисунками из ГОСТ Р 50571-5.54-2024 г. Единственное, что можете использовать для уравнивания потенциалов открытых и сторонних проводящих частей в помещениях протяженную заземляющую полосу. Благодарю за рекомендацию по ГОСТу, обязательно почитаю. Посмотрите, пожалуйста на рисунке Вы уверены в этом? Абсолютли! Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 4:26 |
|
|
||
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.2.2026, 8:56
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
26.2.2026, 9:39
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Надо было сперва в ГОСТ заглянуть.
Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН. На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями. ![]() Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.2.2026, 13:52
Сообщение
#12
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2026 Пользователь №: 64650 |
Надо было сперва в ГОСТ заглянуть. Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН. На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями. ![]() Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения. От незнания перепутал PEN шина и ГЗШ заземляющий электрод фундамента ведь можно считать что это то же самое, что контур заземления. Если да, то подскажите, пожалуйста к заземляющему проводнику №5 можно подключать корпус станка, если к эл.двигателю этого станка приходит защитный заземляющий проводник (РЕ) №1. Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 14:18 |
|
|
||
26.2.2026, 14:59
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно. Для распознавания обозначьте провода к станкам РВ и используйте проводник с желто-зеленым окрасом.
Вам и PEN-шина, и ГЗШ за пределами ЩРН не нужны, достаточна шина PEN/PE внутри ЩРН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.2.2026, 17:50
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2026 Пользователь №: 64650 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|