Здравствуйте!
Есть формула сопротивления трансформатора. Zk=(Uk*Uн^2)/(100*S) Вопрос вот в чем. Для силового трансформатора на место номинального напряжения берется линейное напряжение. Мне надо данное сопротивление посчитать для трансформатора напряжения. Есть ТН 110 кВ: 110/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1 кВ. В РД 34.35.305 в примерах на место номинального ставят 100/√ 3 для обмоток учета и измерений. Почему так и как все таки правильно? Подставлять в формулу 100/√ 3 или просто 100? Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал MariRZA - 17.2.2026, 15:45 |
|
|
|
|
18.2.2026, 1:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вас смущает наличие в формуле коэффициента 100 в знаменателе?
Т.к. Uк выражается в %, этот коэффициент перевода в натуральные единицы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.2.2026, 9:34
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2026 Пользователь №: 64613 |
|
|
|
18.2.2026, 10:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, при соединении звездой вторичной обмотки, для расчета сопротивления одной обмотки ТН необходимо брать фазное напряжение, а не линейное.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
18.2.2026, 16:52
Сообщение
#5
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
gomed12, нет нет. Меня смущает √ 3 на месте номинального напряжения. Прикладываю пример из РД. Почему в формуле подставляется фазное напряжение 100√ 3, а не линейное напряжение 100? Так ТН же однофазный. В смысле 3-и однофазных. А на фазу подается фазное напряжение 220/1,73 кВ. Там на горшке нет линейного напряжения. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||
19.2.2026, 11:58
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не имеет значения одноблочный (у ТС на 110 кВ как раз такой) или многоблочный, в любом случае для определения сопротивления одной обмотки необходимо в расчетах использовать фазное напряжение.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»