Сгорел трансформатор

Vitalii_H
сообщение 2.2.2026, 16:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2026
Пользователь №: 64526



Уважаемые профессионалы, помогите советом какая причина выхода из строя трансформатора. Есть двух трансформаторная подстанция, введена год назад, нагрузки не было объект не эксплуатируется, используется минимально, только сторожка и освещение. Как я понял пусконаладки не было. Сторожа говорят что с 1 января она стала сильней "гудеть", а 5 января ее уже раздуло и она шарахнула. Сириус показывает что настройка была еще на заводе. Фото не получается залить. Спасибо кто откликнется. Транс-ТМГ11-100/10-УХЛ1

Сообщение отредактировал Vitalii_H - 2.2.2026, 16:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость гость гость_*
сообщение 2.2.2026, 17:44
Сообщение #2





Гости






Цитата(Vitalii_H @ 2.2.2026, 16:13) *
Уважаемые профессионалы, помогите советом какая причина выхода из строя трансформатора ... Транс-ТМГ11-100/10-УХЛ1

Вы случаем, форумом не ошиблись ?
Вам лучше к ясновидящим, они там по фото причины озвучивают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.2.2026, 18:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Через сторонний ресурс выложите фото выводов от трансформатора включая вводной автомат в низковольтной части. И естественно что осталось от трансформатора.
В действительности очень много причин по которым может трансформатор выйти из строя.
На первом месте внутренние неисправности, влажность масла, внутренние замыкания и т.д. как следствие нагрев масла, увеличение давления в баке.
У тр-ра 100 кВА отсутствует клапан сброса давления, поэтому и эти последствия.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2026, 6:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(Vitalii_H @ 2.2.2026, 16:13) *
... введена год назад, ... Как я понял пусконаладки не было. ...

Введена без пуско-наладки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 3.2.2026, 8:57
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 810
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 2.2.2026, 18:12) *
На первом месте внутренние неисправности, влажность масла, внутренние замыкания и т.д. как следствие нагрев масла, увеличение давления в баке.


[off]Больше всего удивляет - а что, никакой теплозащиты/мониторинга не предусмотрено? Это так ужасно сложно?[/off]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.2.2026, 10:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На трансформаторах малой мощности стандартно мониторить можно только визуально изменения уровня масла в баке и его температуру по градуснику.
По желанию заказчика дополнительно могут быть установлены мановакуумметр и манометрический термометр, посредством которых можно организовать и защитные мероприятия.
Серия трансформаторов 6 (10) кВ без расширительного бака это ТМЗ и ТМГ. В ТМЗ промежуток между зеркалом масла по маслоуказателю и крышкой трансформатора заполнен азотом для предохранения от окисления масла. При нагреве или утечках масла изменения давления в азотной подушке контролируется мановакуумметром.
Для ТМГ больших мощностей стандартно защита как в ТМЗ. В трансформаторах малых мощностей температурные изменения объема масла, происходящие в процессе эксплуатации, компенсируются за счет изменения объема гофров стенок бака, т.е. за счет их "дыхания".
У ТС видимо нет ни дежурной службы, ни специалистов, раз с 1 по 5 января не перевели нагрузку на второй трансформатор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 4.2.2026, 10:32
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 810
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 4.2.2026, 10:22) *
По желанию заказчика дополнительно могут быть установлены мановакуумметр и манометрический термометр, посредством которых можно организовать и защитные мероприятия.

Ну капец блин ну жесть.. в стабилизаторах за 20 долларов стоит терморезистор и контроллер отображает температуру, а тут...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.2.2026, 12:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(zoog @ 4.2.2026, 10:32) *
а тут...

... на гарантии.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 5.2.2026, 16:57
Сообщение #9





Гости






Читайте внимательно первое сообщение ТСа
Цитата(Vitalii_H @ 2.2.2026, 16:13) *
... объект не эксплуатируется, используется минимально, только сторожка и освещение...

трансформатор просто брошен .. Какие термометры, манометры, контроллеры - вы о чём писатели ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allek86
сообщение 6.2.2026, 21:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 53967



Отсутствие пусконаладки здесь критично: никто не проверил фактические напряжения, токи холостого хода, положение отпаек, работу ОПН и реальные уставки Сириуса под конкретную сеть.

Заводская настройка защиты это только типовая база, она не заменяет ПНР и могла просто не отработать опасный режим или отработать слишком поздно. Дополнительно ситуацию мог усугубить длительный простой, возможная влага, плохое заземление или перекос фаз, но это уже вторично. icon_sad.gif

наиболее логичная причина — повышенное напряжение на трансформаторе при работе без нагрузки и без пусконаладки, что привело к перегреву, газообразованию и раздутию бака с последующей аварией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 16.2.2026, 14:02
Сообщение #11





Гости






интересно, как такое возможно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 16.2.2026, 14:55
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 810
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Allek86 @ 6.2.2026, 22:29) *
Отсутствие пусконаладки здесь критично: никто не проверил фактические напряжения, токи холостого хода, положение отпаек, работу ОПН и реальные уставки Сириуса под конкретную сеть.

Заводская настройка защиты это только типовая база, она не заменяет ПНР и могла просто не отработать опасный режим или отработать слишком поздно. Дополнительно ситуацию мог усугубить длительный простой, возможная влага, плохое заземление или перекос фаз, но это уже вторично. icon_sad.gif

наиболее логичная причина — повышенное напряжение на трансформаторе при работе без нагрузки и без пусконаладки, что привело к перегреву, газообразованию и раздутию бака с последующей аварией.

Мне вот интересно: АВ там на входе ведь стоят? Внешний сброс к ним подкинуть - цена вопроса чуть менее, чем ничтожна. А к нему - термоконтакты на 100° штук 5..10 в разных частях первичной обмотки. Разве это не спасёт практически от любой проблемы??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.2.2026, 15:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7974
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Транс ТМГ маслонаполненный, обмотки в масле, поэтому скорее всего вместо ртутного термометра можно было установить манометрический термометр с уставкой 950на отключение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения