Сгорел трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Сгорел трансформатор |
2.2.2026, 16:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2026 Пользователь №: 64526 |
Уважаемые профессионалы, помогите советом какая причина выхода из строя трансформатора. Есть двух трансформаторная подстанция, введена год назад, нагрузки не было объект не эксплуатируется, используется минимально, только сторожка и освещение. Как я понял пусконаладки не было. Сторожа говорят что с 1 января она стала сильней "гудеть", а 5 января ее уже раздуло и она шарахнула. Сириус показывает что настройка была еще на заводе. Фото не получается залить. Спасибо кто откликнется. Транс-ТМГ11-100/10-УХЛ1
Сообщение отредактировал Vitalii_H - 2.2.2026, 16:16 |
|
|
|
|
| Гость_Гость гость гость_* |
2.2.2026, 17:44
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
2.2.2026, 18:12
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7974 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Через сторонний ресурс выложите фото выводов от трансформатора включая вводной автомат в низковольтной части. И естественно что осталось от трансформатора.
В действительности очень много причин по которым может трансформатор выйти из строя. На первом месте внутренние неисправности, влажность масла, внутренние замыкания и т.д. как следствие нагрев масла, увеличение давления в баке. У тр-ра 100 кВА отсутствует клапан сброса давления, поэтому и эти последствия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.2.2026, 6:36
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
3.2.2026, 8:57
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
4.2.2026, 10:22
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7974 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На трансформаторах малой мощности стандартно мониторить можно только визуально изменения уровня масла в баке и его температуру по градуснику.
По желанию заказчика дополнительно могут быть установлены мановакуумметр и манометрический термометр, посредством которых можно организовать и защитные мероприятия. Серия трансформаторов 6 (10) кВ без расширительного бака это ТМЗ и ТМГ. В ТМЗ промежуток между зеркалом масла по маслоуказателю и крышкой трансформатора заполнен азотом для предохранения от окисления масла. При нагреве или утечках масла изменения давления в азотной подушке контролируется мановакуумметром. Для ТМГ больших мощностей стандартно защита как в ТМЗ. В трансформаторах малых мощностей температурные изменения объема масла, происходящие в процессе эксплуатации, компенсируются за счет изменения объема гофров стенок бака, т.е. за счет их "дыхания". У ТС видимо нет ни дежурной службы, ни специалистов, раз с 1 по 5 января не перевели нагрузку на второй трансформатор. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
4.2.2026, 10:32
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
По желанию заказчика дополнительно могут быть установлены мановакуумметр и манометрический термометр, посредством которых можно организовать и защитные мероприятия. Ну капец блин ну жесть.. в стабилизаторах за 20 долларов стоит терморезистор и контроллер отображает температуру, а тут... |
|
|
|
|
4.2.2026, 12:14
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7974 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_случайный_* |
5.2.2026, 16:57
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
6.2.2026, 21:29
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2018 Пользователь №: 53967 |
Отсутствие пусконаладки здесь критично: никто не проверил фактические напряжения, токи холостого хода, положение отпаек, работу ОПН и реальные уставки Сириуса под конкретную сеть.
Заводская настройка защиты это только типовая база, она не заменяет ПНР и могла просто не отработать опасный режим или отработать слишком поздно. Дополнительно ситуацию мог усугубить длительный простой, возможная влага, плохое заземление или перекос фаз, но это уже вторично. наиболее логичная причина — повышенное напряжение на трансформаторе при работе без нагрузки и без пусконаладки, что привело к перегреву, газообразованию и раздутию бака с последующей аварией. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
16.2.2026, 14:02
Сообщение
#11
|
|
Гости |
интересно, как такое возможно?
|
|
|
16.2.2026, 14:55
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Отсутствие пусконаладки здесь критично: никто не проверил фактические напряжения, токи холостого хода, положение отпаек, работу ОПН и реальные уставки Сириуса под конкретную сеть. Заводская настройка защиты это только типовая база, она не заменяет ПНР и могла просто не отработать опасный режим или отработать слишком поздно. Дополнительно ситуацию мог усугубить длительный простой, возможная влага, плохое заземление или перекос фаз, но это уже вторично. наиболее логичная причина — повышенное напряжение на трансформаторе при работе без нагрузки и без пусконаладки, что привело к перегреву, газообразованию и раздутию бака с последующей аварией. Мне вот интересно: АВ там на входе ведь стоят? Внешний сброс к ним подкинуть - цена вопроса чуть менее, чем ничтожна. А к нему - термоконтакты на 100° штук 5..10 в разных частях первичной обмотки. Разве это не спасёт практически от любой проблемы?? |
|
|
16.2.2026, 15:44
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7974 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Транс ТМГ маслонаполненный, обмотки в масле, поэтому скорее всего вместо ртутного термометра можно было установить манометрический термометр с уставкой 950на отключение.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|