Проектирование трансформаторов напряжения , Проверка защитных аппаратов, устанавливаемых в цепях ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проектирование трансформаторов напряжения , Проверка защитных аппаратов, устанавливаемых в цепях ТН |
17.2.2026, 15:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2026 Пользователь №: 64613 |
Здравствуйте!
Есть формула сопротивления трансформатора. Zk=(Uk*Uн^2)/(100*S) Вопрос вот в чем. Для силового трансформатора на место номинального напряжения берется линейное напряжение. Мне надо данное сопротивление посчитать для трансформатора напряжения. Есть ТН 110 кВ: 110/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1 кВ. В РД 34.35.305 в примерах на место номинального ставят 100/√ 3 для обмоток учета и измерений. Почему так и как все таки правильно? Подставлять в формулу 100/√ 3 или просто 100? Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал MariRZA - 17.2.2026, 15:45 |
|
|
MariRZA Проектирование трансформаторов напряжения 17.2.2026, 15:29
gomed12 Вас смущает наличие в формуле коэффициента 100 в з... 18.2.2026, 1:33
MariRZA gomed12, нет нет. Меня смущает √ 3 на месте ... 18.2.2026, 9:34
mic61 Цитата(MariRZA @ 18.2.2026, 8:34) gomed12... 18.2.2026, 16:52
gomed12 Думаю, при соединении звездой вторичной обмотки, д... 18.2.2026, 10:49
gomed12 Не имеет значения одноблочный (у ТС на 110 кВ как ... 19.2.2026, 11:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:45 |
|
|
|
|