Помогите, пожалуйста разобраться в вопросе подключения приточного вентилятора. Имеется в наличии: 1. Вентилятор круглый канальный ICFE 250C P=0.3кВт, 220В 2. Электронагреватель ЕHC 250, 3~400В, 6 кВт, 380В 3.Тиристорный регулятор скорости MTY-1,5 (номинальный ток 1,5 А, напряжение 220В) для регулирования мощности вентилятора 4. Воздушная заслонка КVК 250 с эл.приводом 5. Блок управления симисторного регулятора МРТ380+блок симисторов регулятора МРТ380 Обычно для управления и блокировок ставили блок силовой БС-25 или БС-40 в зависимости от мощности. Но в данной ситуации вентилятор был заказан на 220В, а БС-25 предназначен только для 380В. Может кто знает есть ли аналоги БС-25 для подключения МРТ-380 для подключения Вентилятора на 220В и нагревателя на 380? Или к нему можно и на 220В подключить вентилятор? Еще нужна регулировка мощности приточного вентилятора, а MTY-1,5 скорее всего не подойдет, т.к. на БС-25 есть кнопка и на MTY ... или просто последовательно их соединить? |
|
|
Curious_Circuit Подключение приточного вентилятора с нагревателем 9.2.2026, 12:12
gomed12 Могу лишь предположить, если использовать одну и т... 10.2.2026, 9:44
Гость сочувствующий Цитата(Curious_Circuit @ 9.2.2026, 12:12)... 10.2.2026, 13:59
Curious_Circuit В электрощитовой по правилам СП 423, п. 9.7, т.к. ... 12.2.2026, 4:19
gomed12 имел ввиду выполнить такую обманку, если регулятор... 12.2.2026, 14:27
Curious_Circuit Да, Вы правы можно и так, только у блока БС-25 нет... 12.2.2026, 17:30
gomed12 Можно и проще, на вход БС-25 подключить катушку ре... 12.2.2026, 20:00![]() ![]() ![]() |
|