Как правильно выполнить ДСУП во взрывоопасном помещении В-1а?

Curious_Circuit
сообщение 21.1.2026, 18:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2026
Пользователь №: 64501



Доброго времени суток всем!

Имеется производственное помещение 25х18м с категорией взрывоопасности В-1а. Система TN-C-S (разделение PEN на PE и N выполнено в ВРУ). Освещение выполнено взрывозащищенными светильниками, подключенными 3хжильным бронированным кабелем. Оборудование подключено также 3/5 жильным кабелем. Светильники подключаются к заземлению снаружи и внутри, то есть внутри 3й жилой PЕ, снаружи проводником ДСУП (имеется болт внутри и снаружи), взрывозащищенные распределительные коробки для сети освещения также имеют болт заземления внутри и снаружи.
1. Вопрос в том как правильно с точки зрения действующих норм выполнить ДСУП?
2. Надо ли каждую коробку освещения присоединять к ДСУП или достаточно непрерывной связи при помощи бронированного кабеля и кабельных вводов?
3. Ранее ДСУП служила стальная полоса по периметру помещения и к ней проводами присоединяли оборудование для заземления. Теперь есть идея поставить в ВРУ доп. шину уравнивания потенциалов и пригнать с нее в помещение ПуГВ, поставить взрывозащищенную коробку КУП и от нее уже разводить по помещению на другие коробки и далее на оборудование и светильники. На сколько это будет правильно? Или все таки полосой?(но в ГОСТ Р 58882-2020 п 7.8.5 сказано что заземлять только жилой кабеля или провода) Коробок КУП получиться много, т.к. светильников 50 шт и распред. коробок сети освещения еще больше...
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.1.2026, 12:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7975
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Curious_Circuit @ 21.1.2026, 18:33) *
Освещение выполнено взрывозащищенными светильниками, подключенными 3хжильным бронированным кабелем. Светильники подключаются к заземлению снаружи и внутри, то есть внутри 3й жилой PЕ, снаружи проводником ДСУП (имеется болт внутри и снаружи), взрывозащищенные распределительные коробки для сети освещения также имеют болт заземления внутри и снаружи.

Уравнивание потенциалов выполняем по гл. 1.7 ПУЭ, с учетом взрывоопасности помещения.
ДСУП освещения.
Броня кабеля после разделки должна соединяться отводом к наружным болтам распредкоробки и светильника. При этом необходимо дополнительно перемкнуть вход-выход брони из коробки перемычкой, а также на светильниках, если шлейфуются несколько светильников. Проверить непрерывность и проводимость брони кабеля, начиная от шины РЕ пункта питания освещения.
ДСУП оборудования.
Если питание отдельных единиц электроприемников выполнено бронированным кабелем ДСУП выполняете также как для светильников.
При уравнивании потенциалов СПЧ и ОПЧ множества оборудования, либо прокладываете изолированную по всей длине стальную шину уравнивания потенциалов (ШУП) по периметру помещения, либо открыто из не образующего искру металла.
Во всех случаях неразборные и болтовые соединения должны соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений и пространства.
Доступные м/к и СПЧ помещения, используемые для крепления кабеля, коробок и светильников уравниваете отдельным РЕ проводником начиная от вводе или используете ШУП.
И главное, при выводе на ремонт, демонтаже оборудования непрерывность и проводимость цепи СУП, используемую для других ПЧ, должна сохраняться.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Curious_Circuit
сообщение 22.1.2026, 12:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2026
Пользователь №: 64501



Изолированная по всей длине ШУП существует как полоса в изоляции (сколько искала, не нашла ничего подобного), или это провод ПуГВ, например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2026, 15:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23233
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в помощь, видел и в баллончиках подобное


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.1.2026, 22:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7975
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Curious_Circuit @ 22.1.2026, 12:56) *
это провод ПуГВ, например?

Лучше использовать с моножилой или многопроволочный жесткий провод, например, ПУВ (ПВ-1), ППГ, надежнее при выполнении ответвления с помощью не разборного прокалывающего ответвления. Не забыть защитить по всей длине от мехвоздействий и маркировку для распознавания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Curious_Circuit
сообщение 25.1.2026, 15:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2026
Пользователь №: 64501



По поводу жидкой изоленты идея интересная, но по ГОСТ 30852.13-2002 использовать битум и подобные горючие оболочки во взрывоопасных помещениях запрещено.

Цитата(gomed12 @ 23.1.2026, 2:03) *
Лучше использовать с моножилой или многопроволочный жесткий провод, например, ПУВ (ПВ-1), ППГ, надежнее при выполнении ответвления с помощью не разборного прокалывающего ответвления. Не забыть защитить по всей длине от мехвоздействий и маркировку для распознавания.

Не разборное прокалывающее ответвление не равно герметизации контакта во взрывозащищённой коробке...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.1.2026, 18:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7975
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Curious_Circuit @ 25.1.2026, 15:59) *
Не разборное прокалывающее ответвление не равно герметизации контакта во взрывозащищённой коробке...

Не равно, согласен.
Неразборные контактные соединения (сварка, пайка, опрессовка) являются преимущественными контактными соединениями для любых климатических зон, условий эксплуатации в экстремальных условиях, которым не требуются дополнительная защита для вашего помещения.
Цитата
ГОСТ 30852.13-2002 использовать битум и подобные горючие оболочки во взрывоопасных помещениях запрещено.

При желании по ГОСТ Р 53311 - 2009 можно подобрать титаносодержащие покрытия.
Что касается проектирования используйте ГОСТ IEC 60079-14—2013 применительно для ваших условий.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Curious_Circuit
сообщение 27.1.2026, 11:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.1.2026
Пользователь №: 64501



Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения