Добрый день! Помогите, пожалуйста советом
Частный дом, трехфазная сеть
На доме стоит трехплюсный автомат 25с, из каждой ячейки выходт по 2 или 3 кабеля, сечением 2,5 мм(фото прилагаю)

мне нужно в это систему ввести кабель сечением 4 мм для муфельной печи 4,8 квт. Обязательно должно быть 4 (так указывает и производитель и электрики), т.к печь будет работать продолжительное время (например, всю ночь)
Вопрос - как правильнее и безопаснее сделать это подключение. Можно ли, чтобы из автомаов выходили одновременно кабели 2,5 и 4? Если под 4 мм выделить отдельную ячейку в трехплюсном автомате, как распределится энергия в доме?
Помогите, пожалуйста, советом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.12.2025, 5:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(Darthgrisha @ 25.12.2025, 21:20) *
...
мне нужно в это систему ввести кабель сечением 4 мм для муфельной печи 4,8 квт.
...

А какая мощность выделена Вам на весь дом, согласно договору?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2025, 11:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7917
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вообще-то, ваши действия организации производства с использованием бытовой сети юридически неправильные действия, сетевая может взять за одно место.
По вопросу, необходим щит с распределением нагрузок по индивидуальным автоматическим выключателям.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darthgrisha
сообщение 26.12.2025, 11:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.12.2025
Пользователь №: 64286



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 5:55) *
А какая мощность выделена Вам на весь дом, согласно договору?


15 квт. В доме есть элктрокотел на 12 квт, но использоваться одновременно с печью конечно же не буду

Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 11:00) *
Вообще-то, ваши действия организации производства с использованием бытовой сети юридически неправильные действия, сетевая может взять за одно место.
По вопросу, необходим щит с распределением нагрузок по индивидуальным автоматическим выключателям.



Почему произвдтво? это просто хобби - поделки из керамики

Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 11:00) *
Вообще-то, ваши действия организации производства с использованием бытовой сети юридически неправильные действия, сетевая может взять за одно место.
По вопросу, необходим щит с распределением нагрузок по индивидуальным автоматическим выключателям.


Спасибо за рекомендацию. Мне показвлось, что распределительный щит чересчур масштабное решение для одного прибора. Могут ли быть какие-либо альтернативы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2025, 12:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7917
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Darthgrisha @ 26.12.2025, 11:36) *
Мне показвлось, что распределительный щит чересчур масштабное решение для одного прибора. Могут ли быть какие-либо альтернативы?

Как без щита на вводе в дом?
Для правильной защиты, тем более для печи работающей в круглосуточном режиме, необходима своя групповая линия от вводного щита со своим авт. выключателем.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.12.2025, 12:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Darthgrisha @ 26.12.2025, 13:36) *
Могут ли быть какие-либо альтернативы?

В виде колхозного колхоза, каковой у вас сейчас и присутствует - да


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2025, 10:11
Сообщение #7





Гости






Цитата(Darthgrisha @ 25.12.2025, 21:20) *
...
Вопрос - как правильнее и безопаснее сделать это подключение. Можно ли, чтобы из автомаов выходили одновременно кабели 2,5 и 4?
...

ПУЭ-7, "3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.12.2025, 10:15
Сообщение #8





Гости






Костян челябинский, Что, Костян, на форумхаусе совсем забанили ? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allek86
сообщение 2.1.2026, 1:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 53967



Можно ли подключить кабель меньшего/большего сечения к существующей линии, и какие при этом есть риски для безопасности и работы оборудования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2026, 7:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Можно, но нельзя.

Какое оборудование? Какой кабель? Какая линия? Это только 0.1% от тех вопросов, на которые нужно ответить прежде чем ответить на вопрос.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения