Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

резервное питание , альтернативная энергетика

вадос
сообщение 15.12.2025, 23:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 17.5.2015
Пользователь №: 45436



всем привет
речь о автономной системе
система 24вольт
цепь железофосфатоф из 12в 200а+12в200а =24/200а
есть вариант добавить уже 24вольтовые акб в 100а
12/200=2400ватт
24/100=2400ватт
собственно вопрос-можно ли добавлять разнотоковые элементы которые имеют одно напряжение и одну мощность?
или добавлять 12/200 дальше?
знаю вроде если в цепь 200 поставить акб 250,то 250 будет работать как 200

Сообщение отредактировал вадос - 15.12.2025, 23:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.12.2025, 0:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3380
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Продолжаю вашу формулу "цепь железофосфатоф из 12в 200а+12в200а =24/200а" = 4800 Вт.
Если цель увеличить время жизни на автономке, и без увеличения потребляемой мощности и тока заряда (т.е. без доп.солнечных батарей, ветряков и пр. автономных источников и выпрямителя инвертора, если есть), то можно. Развяжите все параллельные ветви предохранителями типа ПН-2.
Если цель увеличить мощность, лучше не рисковать. Одна закороченная банка маломощной кислотной АКБ угробит ВСЁ.
Но если речь о добавлении меньшей ёмкости, но тоже LiFePo4, то можно по-любому, нормальная качественная электроника поделит и зарядный и разрядный токи.
Цитата
знаю вроде если в цепь 200 поставить акб 250,то 250 будет работать как 200
вы правы, для последовательного соединения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадос
сообщение 16.12.2025, 11:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 17.5.2015
Пользователь №: 45436



добрый день
у меня дом полностью на солнечной системе у меня нет света от сети вообще уже 7 лет

стояли гелевые акб 200а 14 шт,но считаем что 7 т.к система 24 и они последовательно.
на практике скажу параллельно 12+12 будет 4800,но последовательно амперы не меняются так 200 и остается как и мощность в 2000ватт(на геле)
так как я ставил уже железофосфаты и так же стсткма 24 вольта и все 200амперные 12в в последовательном соединении,то вопрос и стал,что есть вариант взять уже 24в акб но не 200а,а 100 и потому ломаю голову стоит ли ставить 100амперные
фосфаты класс А
я просто не понимаю в чем соль если 12 в послед 12 этт теже 24 и если просто уже 24 акб но с меньшим током и они одной мощности получаются

все железофосфаты на бмс плате

Сообщение отредактировал вадос - 16.12.2025, 11:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.12.2025, 14:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3380
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(вадос @ 16.12.2025, 11:02) *
я просто не понимаю в чем соль если 12 в послед 12 этт теже 24 и если просто уже 24 акб но с меньшим током и они одной мощности получаются
все железофосфаты на бмс плате

Соль в том, что 2х12 последовательно - между нижней и верхней АКБ, условно, нет балансировки, и периодически надо проверять и вручную что-то как-то балансировать. Если ставите АКБ сразу на рабочие 24В, все банки в АКБ будут под управлением БМС.

Цитата
последовательно амперы не меняются так 200 и остается
Конечно, но напряжение удваивается, значит и мощность и ёмкость тоже удваивается. По-любому два стакана больше одного в два раза icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадос
сообщение 16.12.2025, 15:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 17.5.2015
Пользователь №: 45436



у меня дилема тоьько в том,чтоб новые батареи 24вольта 100а работали в одной цепи с 12+12 200а. без всяких изменений мощности в сторону уменьшения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.12.2025, 15:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3380
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Так сейчас то что стоит? И Гель и LiFePo4?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадос
сообщение 17.12.2025, 22:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 17.5.2015
Пользователь №: 45436



нет стоят все фосфаты 12в200а в цепь 24вольта
хотел добавить еще акб но этой марки таких сейчас нет и есть только 24в100а,вот и интересут чтоб 24 вольтовые 100а в одной цепи с 12+12/200а работали без ущемлерия как это с обычными акб происходит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.12.2025, 0:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3380
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(вадос @ 17.12.2025, 22:00) *
нет стоят все фосфаты 12в200а в цепь 24вольта
хотел добавить еще акб но этой марки таких сейчас нет и есть только 24в100а,вот и интересут чтоб 24 вольтовые 100а в одной цепи с 12+12/200а работали без ущемлерия как это с обычными акб происходит

Выше уже писал, что электроника в фосфатах сама поделит и разрядные и зарядные токи между АКБ, даже разной емкости и(или) мощности.
Иметь ввиду, что ветви 12+12 периодически надо проверять на равенство напряжений, ну наверняка они с встроенными вольтметрами, главное, чтоб встроенные не врали по-разному icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вадос
сообщение 19.12.2025, 4:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 17.5.2015
Пользователь №: 45436



понял вас сударь,благодарю
да разбирал их все стоят бмс платы
теперь буду ставить балансеровщики на цепь между 12+12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены