Добрый день
Вновь разрабатываемое оборудование не имеет аналогов. В неком сосуде под давлением 100 бар, будет испытываться подводный модуль К нему через специальный конектор в изоляции внутрь устройства будет подвелено Напряжение 6кВ. Источником будет лабораторный ВВ трансформатор. К сосуду будут поключены куча датчиков идущих в пульт контроля за датчиками. Операторский пульт. Вопрос, как сделать защиту от пробоя на корпус сосуда. Или появления потенцила. Заземление бесполезно потому, что у источника нет гальванической связи с сосудом. Контроль изоляции то же не знаю подвести м олуль в герметичном сосуде . |
|
|
|
|
14.11.2025, 10:35
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 483 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
будет испытываться подводный модуль будет подведено 6кВ. Источник лабораторный ВВ трансформатор. Вопрос, как сделать защиту от пробоя на корпус сосуда. Или появления потенциала. Нарисуйте как будите испытывать модуль в сосуде ВВ тр-ром и прочитайте как опубликовать здесь. |
|
|
14.11.2025, 11:57
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7881 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Недостаточно исходных данных.
Питание модуля 2-х или 3-х фазное. Мощности, длина проводов... Возможные варианты. 1. Изолировать сосуд изоляционным покрытием с той стороны откуда возможны пробои. 2. Заземлить сосуд, установить трансформатор ТТНП охватив провода 6 кВ, ловить даже небольшие утечки. 3. То же с помощью трансформаторов тока на каждую жилу 6 кВ, контроль-отключения с использованием токовых реле. 4. Утечку тока величины 0,4 мА на стороне 6кВ, поймает УЗО на 10 мА по питанию 220 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_изобретатель сосудов_* |
14.11.2025, 15:07
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Вновь разрабатываемое оборудование не имеет аналогов... Поскольку "разрабатываемое оборудование не имеет аналогов", то можно попытаться сделать этот "некий сосуд" из диэлектрических материалов, например, из фторопласта, полиэтилена, стеклотекстолита и т.п.В неком сосуде под давлением 100 бар, будет испытываться подводный модуль... Вопрос, как сделать защиту от пробоя на корпус сосуда. Или появления потенциала... В этом случае пробой на корпус "некоего сосуда" будет исключён. |
|
|
|
|
14.11.2025, 19:32
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2025 Пользователь №: 64011 |
Поскольку "разрабатываемое оборудование не имеет аналогов", то можно попытаться сделать этот "некий сосуд" из диэлектрических материалов, например, из фторопласта, полиэтилена, стеклотекстолита и т.п. В этом случае пробой на корпус "некоего сосуда" будет исключён. К сожалению сосуд будет из углеродной стали, идея покрыть специальной краской С высокими изоляционными свойствами. Недостаточно исходных данных. Питание модуля 2-х или 3-х фазное. Мощности, длина проводов... Возможные варианты. 1. Изолировать сосуд изоляционным покрытием с той стороны откуда возможны пробои. 2. Заземлить сосуд, установить трансформатор ТТНП охватив провода 6 кВ, ловить даже небольшие утечки. 3. То же с помощью трансформаторов тока на каждую жилу 6 кВ, контроль-отключения с использованием токовых реле. 4. Утечку тока величины 0,4 мА на стороне 6кВ, поймает УЗО на 10 мА по питанию 220 В. Хороший вариант спасибо, сам выбирал между УЗО или устройством Контроля изоляции. Думал по воде утечку не засечёт с перв. Обмотки. |
|
|
14.11.2025, 21:40
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7881 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Почему не изолировать внутреннюю поверхность сосуда из углеродистой стали, чтобы не думать об электропроводности жидкости и защите от утечек.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.11.2025, 16:32
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2025 Пользователь №: 64011 |
Почему не изолировать внутреннюю поверхность сосуда из углеродистой стали, чтобы не думать об электропроводности жидкости и защите от утечек. Рассматриваем антикорозионную ЛПМ с высокими изолирущими свойствами. Но в камеру будут вставлены датчики контроля и измерения: термопары, датчики дааления у Которых корпуса будут заземлены. В камере будет морская вода, потенциал всё равно найдёт дорогу. Как измерить потенциал на корпусе? От носительно чего измерять? Источник высокого напряжения неизвестен, думаю лабораторние типа АИДа, у него встроенная защита на утечку на 100мА. Как сделать дополнительную Доп. Защиту оператора от случайного прикосновения или шагового |
|
|
|
|
18.11.2025, 18:01
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 483 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
типа АИДа, Как сделать дополнительную Доп. Защиту оператора от случайного прикосновения или шагового У АИДА есть измерение по току и испытания проводите в загороженном помещении с блокировкой на двери и световой и звуковой сигнализацией о подачи высокого напряжения. |
|
|
18.11.2025, 19:48
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7881 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Но в камеру будут вставлены датчики контроля и измерения: термопары, датчики дааления у Которых корпуса будут заземлены. В камере будет морская вода, потенциал всё равно найдёт дорогу. Как измерить потенциал на корпусе? От носительно чего измерять? Тогда включите сосуд в цепь одной из высоковольтных фаз. Изолируйте наружную поверхность сосуда и вместе с ней выводные корпуса термопар и датчика давления, а внутреннюю поверхность не изолируйте. Модуль разместите подальше от этих датчиков в другой части внутренней поверхности сосуда, чтобы при пробое второй фазы на корпус датчики не повреждались. В связи с тем, что морская вода обладает хорошей электропроводностью, в этом случае достаточна защита от к.з. по первичному напряжению 220 В. Сообщение отредактировал gomed12 - 18.11.2025, 19:49 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»