Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трехфазный щит для питания котла 12кВт и дома

nikkoloan
сообщение 29.10.2025, 18:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2025
Из: Москва
Пользователь №: 63981



Стоит вопрос электрики в деревянном доме и подключения котла 12 кВт к трехфазной сети, организации защиты платы котла, подключение ZONT для управления, wifi, адаптера оптики, холодильника и возможности отключения всего остального на время отъезда.
Глядя в свои щитки дома, немного больно, решил погрузиться в тему.
Немного разобрался в теме, но хочется сделать все разумно, грамотно и без лишних наворотов при этом.
Перечитав несколько статей в разных источниках, впервые наверно увидел как же аккуратно, грамотно и красиво можно собрать щиток.

Более подробно:
1 - Вводной кабель 4х16мм2 бронированный подземный, выделенная мощность по договору 15кВт. по факту не ограничивается после замены апаторов, обещают поставить умные счетчики трехфазные, на столбе автомат С40;
2 - Котел 12 кВт с шагом 2, 4, 6, 8, 10, 12;
3 - котел, управление zont, wifi, адаптер оптики и холодильник должны работать всегда и иметь защиту (и возможно небольшой свет, чтобы выходить ночью);
4 - иметь возможность отключить все остальное в доме рубильником (контакторы, выключатели по моему лишнее усложнение, тянуть внешнюю проводку в деревянном доме);
5 - для дома также предусмотреть защиту от перепадов напряжения.
6 - Возможно стоит вынести в отдельный щиток все для постоянно работающего оборудования, и поставить рубильник на выход к щитку дома (есть 2 причины, больше места в щитках, чем один перегруженные, это 2 разных сущности).
7 - для защиты домовых линий, реле напряжения, УЗО и автоматы, возможно отдельный стабилизатор на что-то (компьютер, телевизор), надо еще подумать;
8 - заземление будет свое на участке (его пока нет еще).

Начал со схемы подключения постоянно работающего оборудования схема - (i.yapx.ru/cAQXJ.png).
В планах использовать стабилизатор Штиль на 500-800Вт, поставить УЗО и автоматы на котел, остальное подключить через стабилизатор, групповое УЗО и автоматы (zont, плату котла, wifi, адаптера оптики и холодильника);
Попытался изобразить схему первого щитка и выбрал автоматы:
S204 C32A (у него 2 выхода)
SD204 32A
SH202L 16A
SH201L 10A-6A (или S201 под планку)
SH204 B20A
УЗО F204АС 40А 20мА
УЗО F201A 25A 30mA

Хочу узнать комментарии от опытных электриков, что улучшить,
Сразу есть вопросы:
1 - надо ли УЗО перед стабилизатором? (мой ответ - скорее надо, но пока не нарисовал его)
2 - надо ли реле напряжения в этой схеме? (мой ответ - скорее нет)
3- как прикрепить картину, не дает вставить ссылку на внешний источник, а здесь в редакторе не загружает.

Сообщение отредактировал nikkoloan - 29.10.2025, 20:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2025, 23:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7893
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
обещают поставить умные счетчики трехфазные, на столбе автомат С40

Не помешает УЗИП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 20:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены