Добрый день!
Появился вопрос по подключению петель ПНСВ-1,2 для обогрева бетона. Раньше использовали ПНСВ2,7 и подключали петли по 30м по схеме треугольник. Т.е. между фазами без нулевого провода. и по ним протекал ток около 50 А при 55В. Сейчас предстоит подключать петли 25м ПНСВ1,2. Прочитал, что его подключают между фазным и нулевым проводом. Честно сказать, так никогда не делал. Хотелось бы проконсультироваться у тех, кто имел дело с практическим применением этого кабеля. Как правильно подключать ПНСВ1,2? Какой ток должен по ним протекать (я так понимаю, что примерно 16А)? |
|
|
|
|
29.10.2025, 23:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В треугольнике нулю неоткуда браться. Вижу вариант регулировки напряжения на первичной обмотке: автотрансформатор 3-х фазный.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.10.2025, 10:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Что мешает подключить звездой?
Только проследите, чтобы провод был по всем трем фазам одинаковой длины и сечения. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|