Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1

СергейВР
сообщение 7.10.2025, 5:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.10.2025
Пользователь №: 63922



Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.

Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 25.12.2025, 5:17
Сообщение #2





Гости






Попробуйте проверить SMD резисторы... ВСЕ... если, конечно, плата не покрыта лаком. У 5000 и 6000 серии есть такой косяк, у некоторых резисторов "уплывает" номинал, увеличивается. Разные ошибки появляются по вине платы управления. Принцип простой, если тестер показывает номинал или меньше, то нормально, если, к примеру, номинал 16кОм, а тестер показывает 20 кОм, то имеет смысл выпаять-проверить-заменить. Муторно, согласен, мне уже десяток плат так удалось поднять, с такой ошибкой тоже где-то лежит. К силовой плате это тоже относится.