Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
25.12.2025, 5:17
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Попробуйте проверить SMD резисторы... ВСЕ... если, конечно, плата не покрыта лаком. У 5000 и 6000 серии есть такой косяк, у некоторых резисторов "уплывает" номинал, увеличивается. Разные ошибки появляются по вине платы управления. Принцип простой, если тестер показывает номинал или меньше, то нормально, если, к примеру, номинал 16кОм, а тестер показывает 20 кОм, то имеет смысл выпаять-проверить-заменить. Муторно, согласен, мне уже десяток плат так удалось поднять, с такой ошибкой тоже где-то лежит. К силовой плате это тоже относится.
|
|
|
СергейВР Danfoss VLT-5000 7.10.2025, 5:35
Shura_with_KINEF Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
... 7.10.2025, 9:45
СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 12:4... 7.10.2025, 10:45
Shura_with_KINEF Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) Нет, ... 7.10.2025, 11:31

СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 14:3... 7.10.2025, 11:37

Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 11:37) ... А... 9.10.2025, 5:43
Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) ... э... 9.10.2025, 5:41
Shura_with_KINEF Понял. Тогда возможно "потёк" источник о... 7.10.2025, 12:20
СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 15:2... 9.10.2025, 5:30![]() ![]() ![]() |
|