При переходе асинхронника со звезды на треугольник выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
При переходе асинхронника со звезды на треугольник выбивает автомат |
18.9.2025, 19:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.9.2025 Пользователь №: 63874 |
Здравствуйте.
Получили с завода собранные насосные группы. Одна пара с двигателями 30 кВт, вторая - с 11-кВт-ными приводами. Насосы стандартные консольные. Рабочая среда - водопроводная вода +20С. Таким образом, нагрузка стандартная. Автоматика заводская, у каждого насоса свой отдельный шкаф. Тип пуска насосов и там, и там - звезда-треугольник. Шкафы с контроллерами заводского производства, которые позволяют только конфигурировать отдельные немногочисленные уставки. Практика показала, что контроллеры мониторят последовательность фаз, поэтому регулирование направления вращения настраивал внутри на участке "шкаф-двигатель". Заводские шкафчики без автоматов, только рубильник и контакторы. Установленные местным электриком вводные автоматы для больших насосов 63А кат.С, для меньших - 25А кат.С. Это вполне коррелирует с данными шильдов двигателей. Сразу обозначу для всех движков линейное напряжение на треугольнике 380 В, на звезде - 660 В. Из ВРУ приходит 380 В. Треугольник собираю на клеммах нагрузки внутри шкафа, т.е. кабель от шу к двигателю. Концы обмоток согласованы. Двигатели, сами по себе, в порядке. Пуск на звезде проходит нормально. Спустя 6-7 секунд успешный переход на треугольник выполняется с вероятностью 50 на 50, т.е. сейчас все прошло хорошо, а в следующую итерацию отбивает автомат. Причем большие насосы подхватывают получше. Направления вращения и на звезде, и на треугольнике корректные. Автоматы стоят иековские, я эту арматуру не очень люблю (надеюсь не обидятся, потому что корпуса шкафов у них реально хорошие), поэтому применяю другие. Для начала, для 11-кВт-ных насосов попросил заказчика перейти либо на 25А кат. D, либо на 32А кат. С. Они опять поставили ту же марку (на складе у них только такие) 32А кат.С. Работать стало стабильней, но нет уверенности, что в автоматическом режиме насос гарантировано запустится. Подумываю заставить заказчика поставить безусловно кат.D с отключаюшей способностью 10кА и, если честно, надо, наверное, номинал еще увеличить. Встречал в сети топик про 11-кВт-ный компрессор и там люди поставили 50А-ный автомат (меньшие номиналы выбивало). Переход со звезды на треугольник управляется упомянутым выше контроллером, НЕ специализированным реле. Может быть помогло бы увеличение таймаута после отключения звездного контактора и включения треугольного, но здесь этого невозможно сделать. Буду благодарен за мысли, соображения. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.9.2025, 16:03
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
20.9.2025, 19:51
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 727 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
А на шильдике или в докусентации есть данные по пусковым токам? Так-то у насосов они бывают до х11, СС такой ппримитивный уменьшает токи до х5 - автомат С-класса в течение 10с такое держать не должен.
Токи по фаза-то какие? На глаз - для 30кВт - 50А рабочего тока +50А реактивного (для косинуса в 0,7) дадут 70А, а у Вас АВ стоит на 63.... |
|
|
21.9.2025, 12:21
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Шкафы с контроллерами заводского производства, которые позволяют только конфигурировать отдельные немногочисленные уставки.
Тип пуска насосов и там, и там - звезда-треугольник - Замерить времена работы на звезде - пауза- треугольник . Если возможно . ими поиграться . Увеличить время работы на звезде Проверить величину падения напряжения при пуске Автоматы стоят иековские - тип автомата Пуск на звезде проходит нормально. Спустя 6-7 секунд успешный переход на треугольник.- выбивает на треугольнике ? Как управляются задвижки ? Встречал в сети топик про 11-кВт-ный компрессор и там люди поставили 50А-ный автомат (меньшие номиналы выбивало). ерунда . Клапана неправильно работают или неисправны А на шильдике или в докусентации есть данные по пусковым токам? Так-то у насосов они бывают до х11, СС такой ппримитивный уменьшает токи до х5 - автомат С-класса в течение 10с такое держать не должен. Токи по фаза-то какие? На глаз - для 30кВт - 50А рабочего тока +50А реактивного (для косинуса в 0,7) дадут 70А, а у Вас АВ стоит на 63.... От куда 70 . Ток около 60 шильдик А на шильдике или в докусентации есть данные по пусковым токам? Так-то у насосов они бывают до х11, СС такой ппримитивный уменьшает токи до х5 - автомат С-класса в течение 10с такое держать не должен. Токи по фаза-то какие? На глаз - для 30кВт - 50А рабочего тока +50А реактивного (для косинуса в 0,7) дадут 70А, а у Вас АВ стоит на 63.... Сообщение отредактировал moshkarow - 21.9.2025, 21:40
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
21.9.2025, 12:23
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 727 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
70 . Ток около 60 шильдик Там же русским по чёрному написано: при косинусе 0,7. При 0,87 - соотв. 52А. С учётом КПД - 57,4. То есть токи на шильдике считали, как и я, а не измеряли) В любом случае - АВ нужен на 80А минимум, а с учётом экстратоков - и в разы больше может потребоваться, на таймингах в 5..10с любая категория срабатывает при 4..5-кратном превышении. Сообщение отредактировал zoog - 21.9.2025, 12:29 |
|
|
21.9.2025, 12:48
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вы что то слышали про ВТХ – время-токовые характеристики АВ и ток условного «неотключения» автомата .
Номинальный ток двигателя 57.4 А Номинальный ток АВ 80 ( ваша версия) . Вопрос когда сгорит двигатель. учётом экстратоков - говорите по -русски - пусковой ток на таймингах в 5..10с - я так понимаю это длительность пуска любая категория срабатывает при 4..5-кратном превышении - и опять вы не правы Я бы посоветовал установить Пускатели ручные кнопочные ПРК MASTER Сообщение отредактировал moshkarow - 21.9.2025, 21:41 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|